各位家事故氯储罐中NaoH的浓度一般多少?怎么和水按一定比例配对?冬天怎么防止碱液结晶?我们用的PVC/FRP储罐,配碱量多少适宜?怎么取样做的准确?废碱液怎么处理合适(没有预留出口)

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 11:41:58 | 显示全部楼层
冬天加蒸汽或者电伴热,保温,就不会结晶的。循环碱液没必要做特殊处理,一直开着泵和循环水循环就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 11:50:14 | 显示全部楼层
事故氯储罐中NaoH的浓度15%, 和水比例1:1, 废碱液生产次氯酸钠
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 16:26:09 | 显示全部楼层
事故塔配碱高位槽配碱时,碱和水按1:1配的。我们用的碱是32%的。然后有碱液循环泵打循环。上边有引风机抽负压。-2.5kp左右、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 12:05:06 | 显示全部楼层
楼主说的废碱液指的是过氯的次氯酸钠吧?这些东西可以直接打入废水处理,千万不要与地沟里面的硫酸混合啊,要冒出黄绿色气体的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 11:50:31 | 显示全部楼层
1、各位家事故氯储罐中NaoH的浓度一般多少:~15%
2、怎么和水按一定比例配对:32%NaOH :水大约1:1即可
3、冬天怎么防止碱液结晶:15%NaOH的结晶为-20度左右
4、废碱液怎么处理合适(没有预留出口):打到HYPO槽经处理后外售。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 15:14:55 | 显示全部楼层
我们事故氯气装置中碱液浓度约18%,并无格限制,往碱液高位加碱的同时也加水,两介质管道上都有玻璃转子流量计,看着流量加。碱液管道及高位槽(304不锈钢)加装伴热管防冻,你们怎么用PVC+FRP材质呢?怎么伴热呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 15:34:05 | 显示全部楼层
浓度为15%,和水1:1。只要给予高位槽保温,冬天一般不会冻堵。从循环泵取样较准确。废碱液可以送至一次盐水或循环水利用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 20:00:49 | 显示全部楼层
现在一般配碱控制在15--18%  看你们的情况了,如果要求次钠10% 过碱小于1%的话 应该吸收碱浓度在14%。用32%的碱配  1:1  时候 是 18%以上  1:1.5  大约是 15%  这些问题可以计算的。但最终以做样子问准,毕竟体积比例是目测结果。在吸收过程中 要做有效氯和过碱  既要控制有效氯合格又要考虑碱秏。其实这些问题按反应方程式 计算不是什么 复杂的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-28 20:20:33 | 显示全部楼层
1、配碱液一般在10%以上,浓度需要以能够处理事故状态下氯气为标准;
2、没有取样口应该是设计问题,这里是必须设置取样口的;
3、管道和碱罐是要有保温的,一般才不会堵;
4、吸收液是次氯酸钠一般作为副产或去废水氧化用。
回复 支持 反对