大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

电厂提负荷为什么影响整流电流波动???

[复制链接]
发表于 2011-8-24 00:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:57 编辑
我们这有一台槽子在电厂低负荷时电流挺稳得  为什么电厂一提负荷我们这有一台槽子  怎么调电流都调不稳  电流波动2KA多  求高手指点

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 13:40:21 | 显示全部楼层
回复 1# 疯狂篮球
    说实话,你讲的不是太清楚。一下几个概念还不清楚:
1.是自备电厂吗?电厂所有汽轮机并网(内网)吗?
2.所有电槽都是共用一条供电线路吗?(内网供电)还是每台电槽独立跟着一台汽轮机?
3.电厂提负荷时电槽是否提负荷?
4.电流波动的这台电槽开多大电流?是单独提升电流还是所有的电槽都提升电流?
电槽电流因外部供电使电流波动,一般都是供电电压影响的,在阀侧回路中,有载调压和整流晶闸管导通角共同决定了电流的升降,大电流互感器取样用于稳压负反馈。如果电槽提高了负荷,这个时候调变档位的位置使导通角接近或者达到了120度,那稳流控制系统就无能为力,需要调高档位,有的是设置为自动档位调节,有的是人工档位调节,但是不管怎样,如果正好处于这个中间状态,很容易让稳流系统无法实现稳定的控制。但是这种可能性比较小。
另外一个问题,就是大电流互感器在高电流下线性不良,导致控制系统大幅度波动,使电流不稳定。
所有的分析都应该建立在现有数据分析以及现场监测数据的基础上的,电气的东西不是靠脑子想的,而是实际分析得到结果。所以,在回帖中人和人提供的说法都是供你开阔一下思路,不至于钻牛角尖,不是给你提供直接的问题分析和解决办法。要切记,伴电如伴虎,不可率性而为,不可似是而非,不可差不多就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-24 21:51:39 | 显示全部楼层
回复 2# huawei
    不好意思发错了  是波动2KA。我们有内部网  同时升降 电流15KA    和10KA情况下都波动2KA多  有时会用网电。别的槽子和这台用同一路电  只有这台波动别的都很稳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-24 21:56:46 | 显示全部楼层
回复 2# huawei
    两台一个变压器   电厂提负荷电槽负荷没变
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 08:29:51 | 显示全部楼层
回复  huawei
    不好意思发错了  是波动2KA。我们有内部网  同时升降 电流15KA    和10KA情况下都波 ...
疯狂篮球 发表于 2011-8-24 21:51

                                
登录/注册后可看大图

    电槽负荷没有变,只是电厂提升负荷,也就是说,汽轮机在升负荷的时候很有可能造成电压不稳定或者频率不稳定影响了这台电槽所配属的整流器。
电压不稳定,说明整流器控制系统有点问题,请密切注意导通角的变化,如果有条件,就在脉冲板输出端跨接上示波器,查看一下脉冲波形是否失真,用双踪或四踪示波器,其中一路输入用于监测同步电压,这样可以用来进行对比,如果脉冲变形,则是控制系统有问题,需要进一步进行分析。故障原因很宽,并不一定在负反馈环节。若频率不稳定,则需要查看同步信号电缆接触是否有不良情况,或者主板同步信号电路是否有故障。
一般来讲,整流器控制器都有热备用控制板,建议手动切换备用控制板,仔细进行观察。如果故障依旧,就要重点检测分析公共部分,如扩展PLC等。
还是那句话,要专业的来分析,来测量,来推论,不要想当然,即便是推论出原因,也必须要要进行模拟验证,电这东西,唉,很难缠的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 21:51:00 | 显示全部楼层
请教虎兄,内网电流和频率频繁波动,会不会影响电解槽的压力变送器,导致显示压力与实际压力不附。我们膜极距电解槽8台槽氯气和氢气压力一直处于慢慢偏移状态,罗斯蒙特的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 12:07:25 | 显示全部楼层

康朝阳 发表于 2013-5-3 12:07

                                
登录/注册后可看大图
请教虎兄,内网电流和频率频繁波动,会不会影响电解槽的压力变送器,导致显示压力与实际压力不附。我们膜极 ...

我刚请教了仪表的同事。
罗斯蒙特的压变虽然是行业中最可靠的,但是它的零飘不如日本的,但是长期的零飘应该是不正常的。
压变的漂移不仅仅是仪表自身的问题,还包括安装环境和振动情况,特别是毛细管的安装方式与固定很重要,要按照标准安装方式来做,毛细管的一个小变形都会引起零飘。
造成漂移的另外一个原因是干扰,外部干扰会造成压变输出信号不准,这个请仪表的老爷们分析一下就行。
我是外行,我个人感觉,电槽电流的波动不会对压变的零飘形成影响。
回复 支持 反对