液氯汽化系统通氯前的露点

[复制链接]
发表于 2013-3-17 23:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的液氯汽化系统即将通氯,但是之前管道打压的时候采用的压缩空气,水分较多。之后便采用氮气对系统进行吹扫以便带走水分。质检分析后的露点是-32度左右(氮气露点为-43度),请问露点达到多少时才标明系统已经干燥了,可以通氯了,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-18 07:42:34 | 显示全部楼层
怎么还没有人给我回复啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 14:33:15 | 显示全部楼层
应该和氮气露点一样吧  只要不含水分就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 16:47:52 | 显示全部楼层
这也有点太严格了吧,外购的成品瓶装氮气含水量应该就很低了,多充几瓶就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 10:59:47 | 显示全部楼层
我们要求水分仪测量值在200PPM以下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 13:06:12 | 显示全部楼层
看露点确定是否干了不科学哦,因为氮气纯度低露点高,纯度高露点就很低,一般露点在-32应该可以了,我们这里通氯就是用仪表空气吹扫几次后就用氮气置换吹扫,然后检测氮中含氧,如果不放心,汽化器可以通入少量热水把温度升高点就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 14:08:25 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 21:08:02 | 显示全部楼层
不过我这都是使用氮气进行试压的,或者使用露点低于-45度的压缩空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 23:19:41 | 显示全部楼层
进液化器的水份要求在100PPM以下,露点应在-50度
回复 支持 反对