树脂塔再生出口阀门异常,反洗时候没有正常打开,造成再生树脂塔憋压,管道法兰漏水。修复后,酸洗碱洗水洗流量跟不上。纯水检查没有问题。各位坛友有没有遇到类似情况,帮忙解决一下,或提点建议。树脂塔憋压,会有什么不良后果?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 18:01:53 | 显示全部楼层
额,憋一次就出现这种情况还真没遇到啊。。你说的流量是所有的酸、碱、纯水的流量都不够么?那盐水流量呢?
我们这边也出现过这种情况,后来切换时都是手动操作的,现场有人确认阀门状态。
你的塔压降如何?莫非造成树脂破碎结块鸟?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 18:11:31 | 显示全部楼层

flay0303 发表于 2013-5-27 18:01

                                
登录/注册后可看大图
额,憋一次就出现这种情况还真没遇到啊。。你说的流量是所有的酸、碱、纯水的流量都不够么?那盐水流量呢? ...

进出口压力都为零,我刚下班,树脂塔还没再生完,我也怕水冒或树脂出现问题。现在继续排查纯水管道呢。真希望是纯水的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 18:01:00 | 显示全部楼层
我们也常出现再生时阀门异常,憋压也常发生,但没出现过你说的这种情况,查查别的原因吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-27 19:59:45 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-5-27 19:59

                                
登录/注册后可看大图
我们也常出现再生时阀门异常,憋压也常发生,但没出现过你说的这种情况,查查别的原因吧!

希望是别的原因,明天上班在去证实一下,主要是这次发现的较晚,管道法兰垫片都喷出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 20:41:11 | 显示全部楼层
楼主这次反洗塔压憋到多少压力啊?时间持续多长时间?酸洗的时候树脂塔上方排气了吗?如果树脂塔内有气体空间会出现气阻现象,KV166或KV167是否都通畅,纯水泵压力多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 19:59:00 | 显示全部楼层
不是很了解这块   帮你顶起  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 22:03:42 | 显示全部楼层
树脂塔蹩压,很容易导致树脂破碎,反洗蹩压时,破碎树脂翻起后很容易堵塞滤帽缝隙,导致进酸碱时流量跟不上,我厂曾经出现过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-28 16:18:52 | 显示全部楼层

quhongxing80 发表于 2013-5-27 22:03

                                
登录/注册后可看大图
楼主这次反洗塔压憋到多少压力啊?时间持续多长时间?酸洗的时候树脂塔上方排气了吗?如果树脂塔内有气体空 ...

二期用的氯工程工艺,我们一期用的旭化成工艺,感觉自动化挺高,一般都主控操作,自动运行还没出现憋压的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-5 09:30:00 | 显示全部楼层

TIANMEISHUN 发表于 2013-5-28 18:26

                                
登录/注册后可看大图
树脂塔蹩压,很容易导致树脂破碎,反洗蹩压时,破碎树脂翻起后很容易堵塞滤帽缝隙,导致进酸碱时流量跟不上 ...

你们是怎么解决的,延长反洗时间?