液氯储罐上为什么要设置双安全阀??

[复制链接]
发表于 2011-11-21 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:06 编辑
液氯储罐上为什么要设置双安全阀??用单安全阀可以吗?

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-22 14:52:20 | 显示全部楼层
双保险,当一个失零时,另一个可以保证完好。个人观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 21:28:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿歃 于 2011-11-25 11:30 编辑
安全考虑,不仅要上双阀,而且还要上双液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 19:12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿歃 于 2011-11-25 11:32 编辑
我单位液氯储罐上就只有一个安全阀,并没有两个。压力检控有两个,一个远传仪表,一个现场压力表。液位有两个,一个远传仪表,一个现场液位计。一般液氯槽的工作压力就控制在0.13Mpa左右,与安全阀的0.8Mpa差远了,当然你液氯槽装料后一直不用它,那就要特殊考虑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 21:32:57 | 显示全部楼层
标准设计是在液氯贮槽安全阀前装防爆片,以防安全阀受腐蚀后失灵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 15:59:23 | 显示全部楼层
标准设计是在液氯贮槽安全阀前装防爆片,以防安全阀受腐蚀后失灵。
swl 发表于 2011-12-16 21:32

                                
登录/注册后可看大图

    你这个就是爆破片和安全阀的组合了,安全阀和爆破片各有优缺点,组合起来用不仅仅是考虑安全阀收腐蚀后失灵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 21:32:00 | 显示全部楼层
一切源于安全!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 19:12:04 | 显示全部楼层
有什么标准要求必须双安全阀的吗?请知道的朋友给提示一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 10:58:43 | 显示全部楼层
两方面原因:一是双保险,一是方便安全阀年检
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 16:32:30 | 显示全部楼层
SHT3007-2007 石油化工储运系统罐区设计规范   有设置双阀的条文
回复 支持 反对