关于氢气的水封问题

[复制链接]
发表于 2013-9-23 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天跟一位老技术工去现场,他说U形管太短只有0.5M,要改成1M的,他跟我解释了由于氢气量大容易造成氢气泄露,我还是没弄明白,来求助各位还有,U形管加长对氢气的水封气到什么作用?(氢气压力大约为700-800)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 12:51:53 | 显示全部楼层
是氢气主管输水装置吧,700毫米水柱的压力,保险起见要用一米的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 12:55:59 | 显示全部楼层
你用0.5米的水柱去封0.7米水柱的压力能封住吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 13:08:55 | 显示全部楼层
用U形计测压

什么年代 了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 14:56:44 | 显示全部楼层
改动U型弯可以,改动插入管深度也可以。看施工难度和水封实际情况。好像你的图画的有问题,水封里的水似乎不可能那么高,应该流走了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-23 15:25:50 | 显示全部楼层

w82464953 发表于 2013-9-23 12:51

                                
登录/注册后可看大图
是氢气主管输水装置吧,700毫米水柱的压力,保险起见要用一米的,

  您说的很对,是我弄错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-23 12:51:00 | 显示全部楼层

w82464953 发表于 2013-9-23 12:51

                                
登录/注册后可看大图
是氢气主管输水装置吧,700毫米水柱的压力,保险起见要用一米的,

刚入厂的菜鸟技术员涨姿势了,昨晚漏氢了,然后说要改成1米的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 15:28:00 | 显示全部楼层
这个地方加U弯有用吗,直接加深直管不就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 12:51:00 | 显示全部楼层
去水封前弄个U形干嘛?那水封还有啥用?直接插水封里就行了,水封高度注意一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 16:15:59 | 显示全部楼层
是不是提供一个位差?
回复 支持 反对

使用道具 举报