各位坛友们,请教一下,现在气温低了,离子膜电解哪些管道需要保温?现在我们只有盐水管道和氯水管道做了保温。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-28 16:59:10 | 显示全部楼层
这个分区域的!南北差异很大。如果在南方,做做保温就行。如果在北方,做保温的很多,并且有的管道要做伴热,基本上就是盐水,纯水,生产水,蒸汽,以及碱管道等等都需要保温,像什么盐酸,硫酸等等都得做伴热!!!我厂除了FRP管道以外基本都做了保温,要不热损就是一天文数字啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-28 22:01:06 | 显示全部楼层
我们先来说一下防冻的几种方式,保温,伴热,长流,排净。保温工作不是说的那么简单,需要估计自己的情况仔细的做好工作,你们地处偏南方,相对于北方来说,还是比较好做的。1.最主要的是不要出现死区,间歇性用的管道,如果长时间不用,有保温也会冻的,2,备用泵的要保持一点微循环,3要控制好伴热的温度,如碱,硫酸,如温度控制过高,会腐蚀管道。4,仪表的保温工作,不要以为到不了冰点就不会出事,温差变化大,会造成结晶,使信号失灵。,5,各种介质的冰点是不一样的。6,防止精盐水温差变化过大。7,气管道有的也需要保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-8 10:56:19 | 显示全部楼层
还要看你的介质温度与环境温度的温差,能否满足你的工艺需要。满足不了的就要做保温!