无阀滤池问题请教 有接触的请进!!!!!

[复制链接]
发表于 2010-8-12 20:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:03 编辑
无阀滤池经常反洗而且反洗不切底 还有时间规律一般1个多小时就反洗 请问各位有那些情况造成的?谢谢




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 21:12:52 | 显示全部楼层
换砂吧。
如果确认反洗不彻底,应该是沉泥太多,泥层太厚,过滤层的有效过滤截面积严重减少,这个时候需要换砂了。
如果不确认,那还是打开看看情况再做决定吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 21:23:23 | 显示全部楼层
无阀滤池在上海实习时见过。后来没有接触过  
我记得好像是自动反冲的呀。当然也可以手动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-13 10:03:35 | 显示全部楼层
太脏,反洗的强度不足。也就是说目前的反洗的强度不适应目前的污泥量。同意2楼意见,先换沙后再说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 20:26:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位师傅的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 11:46:24 | 显示全部楼层
都不知道你的工艺顺序,1看看原水有变化没??2看你第一道工艺处理的怎么样??3上面的讲了滤料    可能混料,要不就是滤料中混有其他粘性化学物质等   



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 09:38:33 | 显示全部楼层
把沙子掏出来洗干净就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 14:03:59 | 显示全部楼层
强制反洗后看看水质怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 14:09:29 | 显示全部楼层
检查一下反洗出水管是不是因其它原因漏气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 13:51:20 | 显示全部楼层
一方面如果水太脏,那自动反冲洗一般不能解决泥沙沉积所以用到强制反冲,如果水比较干净,那一般就不需要强制反冲洗了