循环水泵跳停后,怎么办

[复制链接]
发表于 2013-10-19 16:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年9月30日下午17点18分左右,我公司循环水泵跳停,因发现及时,在4分30秒的时间内,启动备用泵,循环水系统恢复正常。在这4分30秒时间里,除空压机、氟利昂冰机(液化氯气)跳停后又及时回恢复外,没跟系统造成其它影响。(注:因我公司PVC装置停产,只有烧碱生产,所以只开一台循环水泵可满足生产用水)事后,制定循环水系统突然失压应急处理预案时,考虑颇多,当发现循环水系统突然失压时,是紧急停车还是规定在几分钟内处理好可以不停车(考虑此次停车没给系统造成影响)。考虑到此次的侥幸成分,下次可能不再如此幸运,请同仁提参考建议,谢谢!另外,还有一问题,石墨合成炉如果没有循环水通过,能坚持几分钟,氯气流量600m3/h的情况下?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 16:30:43 | 显示全部楼层
把循环水泵之间加一个连锁,运行的跳停后,备用泵自动投入,还有循环水流量也设置一个连锁,低流量备用泵自动投入,这次不出事,并不代表下次不出事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-29 20:12:00 | 显示全部楼层
我们厂循环水泵三开一备~目前没出现过状况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 20:35:53 | 显示全部楼层
石墨合成炉如果没有循环水通过,能坚持几分钟,氯气流量600m3/h的情况下?
最好不要这样,只要循环水断了就必须停石墨合成炉,否者几分钟后石墨合成炉温度上来了,循环水再进入的话石墨受激就会炸列的!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 20:40:15 | 显示全部楼层
你这好几台泵跳闸应该是电网晃点吧,迅速恢复机泵维持生产,要是长时间恢复不了,难以继续维持生产就只好停车了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 08:28:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 181128425 于 2013-10-20 11:25 编辑
个人认为:备用泵谁要要处于备用状态,要把电送起,循环水池也为保持在能够正常开泵的液位,同时在备用泵之间设置联锁装置。我们这做了前面两项,但是没有设置联锁,如果是我们这出现跳泵,若在1分钟左右起不来估计是要紧急全部停下来,否者冰机一跳车(我们氯气全部送入液化工段液化),氯气压力迅速上升,电解直接压差联锁,要整出大问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 11:24:04 | 显示全部楼层
一、确保备用设备的完好,保证及时倒运。二、对需要冷却的设备、物料做好应急措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 12:17:36 | 显示全部楼层
我们这里循环水故障是带一级连锁的,全厂封他停车。因为没有了冷却水对有些设备是危害很大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-20 12:30:04 | 显示全部楼层
  循环水泵跳停的话基本上不考虑继续维持生产,还是停车最可靠,为了生产导致生产事故就后悔莫及了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-21 09:31:04 | 显示全部楼层
事后,也考虑过和备用泵连锁,但是否能起作用,还值得商讨,正常生产时,备用泵的进口阀门不可能常开,特别是出口。如果系统失压,备用循环水泵连锁投运(进出口必须有一定开度),系统压力可能突然升高,可能导致合成炉石墨块破裂(因循环水压力突然升高,造成石墨块破裂的情况,我公司也发生过),造成损失更大。
回复 支持 反对

使用道具 举报