大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

二合一合成炉回切时送气阀卡死的判断

[复制链接]
发表于 2013-11-1 13:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我处一台送气炉在回切时,送气阀卡死,主控显示已关闭,结果在联锁停车时,造成氯化氢总管压力及流量下降,吸收系统喷酸。
回切时送气阀卡死的判断:当主控送气阀关到0后,炉压仍于总管压力相同。此时,应该开大产酸阀,或降几百氯气,看炉压是否下降。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-1 16:02:57 | 显示全部楼层
其实很简单,只要送气阀加反馈信号,进DCS就行了,阀门的真实状况在操作画面上一目了然,也就不会误判了。