大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

脱氯真空泵的开、停及到泵如何操作

[复制链接]
发表于 2009-1-6 10:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:36 编辑
脱氯真空泵的开、停及倒泵如何操作?机封冷却水进出口是否可以颠倒使用?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-6 10:38:22 | 显示全部楼层
先关闭进口,开一半出口和全开回流,通冷却水
开泵后根据真空度调节打开进口
机封冷却水不能颠倒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-6 11:10:09 | 显示全部楼层
开真空泵步骤自己总结一下:
1.开机封冷却水进出口阀门,并调节出口压力在0.2MPa左右。
2.打开真空泵进出口阀门,回流阀可开一半。
3.打开打开轴封水进口阀门,并确认轴封冷却系统板换进出口阀门打开。
4.向真空分离器补充水,调整水位到溢流口位置。
5.可以通知DCS进行开泵操作。
停泵操作简单,停泵后将所有阀门关闭即可。(一定要与DCS操作工保持联系,避免氯气总管压力波动)
倒泵操作还要看你们真空泵是共用一套分离器和换热器还是没台泵一套,反正就是将A泵的阀门都关闭后,迅速按照程序将B泵阀门打开,即可开泵

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-6 11:13:05 | 显示全部楼层
补充一下就是,在泵开启正常后及时调节好分离器的液位,通过排液阀的开度调整,保持液位稳定,然后根据需要及时通过回流阀来调节真空度。(真空泵的开停都要及时与DCS联系,防止由于压力大幅波动造成将电流或停车)

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-6 13:20:12 | 显示全部楼层
真空泵的开泵
1、 打开真空泵回流自动调节阀前后手动阀全开。        
2、打开真空泵换热器的循环回水、上水阀门。        
3、打开补水阀向真空泵气液分离器加水至一半后关闭补水阀。        
4、打开真空泵的冷却水,确认泵的油位在正常。        
5、盘动泵的联轴器确认泵转动中无阻力。        
6、 打开泵的出口阀并确认进口阀全关。        
7、将回流阀手动开至50%。        
8、启动真空泵。        
9、慢慢打开进口阀观察进口压力并和DCS联系调整好脱氯塔内的压力。稳定后自动控制压力在一定的真空度下。
真空泵的停泵
1、慢慢关闭进口阀至全关。
2、停真空泵。
3、关闭出口阀,并让DCS 手动关闭回流调节阀。
4、关闭真空泵的循环上水、回水的阀门。
5、关闭泵的冷却水阀。
真空泵的倒泵
1、打开备用泵换热器的循环回水和上水阀门。        
2、打开补水阀向备用泵的气液分离器加水至50%后关闭补水阀。        
3、打开备用泵的冷却水,确认泵的油位在正常。        
4、用手盘动备用泵的联轴器确认泵转动中无阻力。        
5、打开备用泵的出口阀并确认进口阀全关。        
6、启动备用泵。        
7、一人缓慢打开备用泵用泵的进口阀,另一人同时缓慢关运行泵的进口阀,联系DCS保持绝对压力稳定。        
8、关闭已停运行泵的出口阀。        
9、关闭已停运行泵的循环上水、回水的阀门。        
10、关闭已停运行泵的冷却水阀。        
机封冷却水进出口应该不可以颠倒使用
以上是个人意见,请大家多多指教



合作才是朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-8 10:07:49 | 显示全部楼层
回五楼:我们的真空泵是公用一套换热器和汽水分离器,倒泵时该如何操作?多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-8 10:15:14 | 显示全部楼层
补充以下问题:我们是新上机组,新机组的轴封冷却水入口压力表一个在机组左侧,一个在机组右侧,是否正确?应该在什么位置?请各位指导。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-8 10:56:02 | 显示全部楼层
倒泵操作步骤如下:1劳保用品穿戴齐全。2盘泵。3检查冷却水。4开备用泵的进口阀门。5启动备用泵。6两人配合,一人开备用泵的出口,一人关运行泵的出口。7观察压力,必要时调节回流阀。8开运行泵的回流阀。9确认备用泵运转正常(有无振动,压力是否正常,温度,泵有无杂音)停运行泵。10关运行泵的冷却水。11关运行泵的出口阀门。12更换备用泵标识。13记录倒泵日期,原因,倒泵位号。机封冷却水的进出口不可以颠倒使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-11 20:42:08 | 显示全部楼层
        1、开泵
(1)启动前的准备
a、检查泵的出入口管线,阀门、法兰、压力表接头是否符合要求,供水管是否通畅,地脚螺丝及其他部件有无松动。
b、通过供水管路向真空泵供水冲洗,用手盘动转子,然后通过放水管路把污水排净,对试运或投用过正式运行的机组,停车2天以上的重新启动时要灌水盘车冲洗。
c、检查连轴器护罩是否上好。
d、电机拆线检修后检查电机转向是否符合真空泵的转向。
        (2)启动
a、先缓慢略开出口阀。
b、开启供水阀向泵内(或气水分离器)供水,当自动排水阀有液体流出时,关闭水阀。
c、当自动排水阀没有水流出时,启动电机,同时打开供水阀,调节供水阀使真空压力表在(0~-0.003Mpa)之间。
        d、打开真空泵进口阀,并调节回流。
2、停泵
a、停机前先检查系统中各相应设备能否进入停机规程中。
b、关闭泵进口阀,按停止电钮。
c、关闭供水阀,同时关闭泵出口阀及分离器排水阀。
        d、打开排水阀门(原自动排水阀),放净油水。
3、真空泵的切换
a、备用泵启动前,做好开泵的准备工作。
b、通过供水管路向真空泵供水冲洗,用手盘动转子,然后通过放水管路
把污水排净,停车2天以上的要重新启动时要灌水盘车冲洗。
c、先略开出口阀,开启供水阀向泵内供水,当自动排水阀有液体流出时,关闭水阀。启动电机,同时打开供水阀和泵出口阀,再调节供水阀正常后,逐渐关闭被切换的真空泵进口阀,停电机按钮,关闭供水及出口阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-27 15:12:17 | 显示全部楼层
[b]脱氯真空泵机封冷却水管路上安有压力表,那么压力表是安装在进水管路上还是安在回水管路上,有区别吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报