过滤器酸洗结束后,按下启动按钮,过滤器开始工作。
    问题是我设置的过滤时间是3200,但SET  TIME窗口显示的是9999
   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 10:05:22 | 显示全部楼层
你是不是频繁的按启动、停止按钮啦???我也遇到过这种情况,但是等了一分钟左右就自动切换过来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 18:13:26 | 显示全部楼层
凯膜过滤器的程序是个很简单的东东,建议把操作手册多看几遍。
楼主这种情况是正常的,开始进液时时间是显示的9999,当液位升起来,浮球开关从低位转到高位,这时候程序会从进液到过滤步骤,过滤时间就变成你设置的3200了
这样设置是有道理的,因为每次进液的时间是不一样的,特别是酸洗过后,整个过滤器是空的。当液位升起来后才进入过滤状态,当然你也可以手动按面板上的过滤按钮,这样时间也就变成3200了
另外,你们是什么盐,过滤时间貌似设置的有点长啊,过滤压力多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-13 09:54:00 | 显示全部楼层

flay0303 发表于 2013-12-10 18:13

                                
登录/注册后可看大图
凯膜过滤器的程序是个很简单的东东,建议把操作手册多看几遍。
楼主这种情况是正常的,开始进液时时间是显 ...

   我们有四口盐井,返上来的盐水质量很好。     一般过滤时间都是2400,过滤器运行半个月压力差不多就0.1   。
   不过过滤时间稍微设置长点,得到的精盐水质量不是更好么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 09:54:24 | 显示全部楼层

我是你的骄傲吗 发表于 2013-12-13 09:54

                                
登录/注册后可看大图
我们有四口盐井,返上来的盐水质量很好。     一般过滤时间都是2400,过滤器运行半个月压力差不多就0. ...

你们进凯膜过滤器是自流还是用泵打的,如果是自流一般到60KPa,就有点影响流量了。
我们用的过滤时间一般设置的2000s,不过可以根据时间调整,凯膜的这种过滤方式一个周期内流量是处于慢慢减少的,时间长了流量会降低。要综合考虑吧。只要膜管上形成一层碳酸钙的过滤层,出水应该都差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-10 18:13:00 | 显示全部楼层
     泵打的 。。
    不过也有在过滤压力为100kpa下运行的情况,对流量的影响不是很明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-13 13:55:00 | 显示全部楼层
其实你可以将进液的时间计算一下,过滤器的容积,进水的流量,再减去排气泄压阀的流走量,时间可以计算的到,一般在300秒左右(直径在1.9米的)。