盐酸炉自动点火

[复制链接]
发表于 2013-12-24 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SGL盐酸炉,空气吹扫时间是3分钟,可以不可以将时间延长?延长后有没有安全风险?哪位能给解答一下?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 09:10:22 | 显示全部楼层
为什么要去延长吹扫时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 13:05:39 | 显示全部楼层

从股到金 发表于 2013-12-25 09:10

                                
登录/注册后可看大图
为什么要去延长吹扫时间

延长时间是因为空气量不足,氯气还没有进入炉内和氢气燃烧火焰就熄灭了。所以打算把燃烧时间延长一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 09:10:00 | 显示全部楼层
点火有一路压缩空气管路的,是不是阀门没开的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-26 08:08:01 | 显示全部楼层
阀门打开了,判断依据是压缩空气管路上安装有压力表,当阀门打开后压力明显降低,说明阀门是没有问题的。