大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

整流变压器轻瓦斯报警问题

[复制链接]
发表于 2014-4-27 19:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
六台整流变压器运行四个多月,四台出现轻瓦斯报警,取油样分析,其中最严重的乙炔含量达到21.354,总烃1547.09,氢气含量14619.296,请问发生超标的原因是什么,采取更换变压器油的方法是否能避免
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 14:09:00 | 显示全部楼层
我也不是专业的,只是想提示一下,瓦斯报警,就要取气体进行检测,若气体可燃,那就建议你们换油吧,若气体不可燃,有可能是油液面下降了,气体积聚造成报警,可以排气加油消除报警。
但是同时出现4台轻瓦斯报警,应当重点考虑他们的共性,如负荷状态、油品状态、环境等等。
如你所说的乙炔和氢气含量,虽然我不之道单位是什么,从你表述来看应当是比较可怕,建议你找专业人士到现场分析下。
另外,氯碱版块的人绝大部分都是从事工艺或者生产的人员,对电气了解还是很少,你可以到电气版块发帖,那边才有真正的专业人士。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 18:52 , Processed in 0.042266 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表