我公司氯化氢合成炉现在使用的是手动调节氯气和氢气的配比来进行控制,但根据相关部门的要求,现在要改成自动远程调节,有使用过这方面的朋友建议下,看看哪个厂家的比较适用。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 18:49:38 | 显示全部楼层
我们氯气和氢气各安装的两个调节阀,前一个控制的压力,后一个控制流量。运行还没出现过大的问题,但要保证自动阀一定要完好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 19:29:30 | 显示全部楼层
各增加一个流量控制回路,按两种物料的反应摩尔比实现比值调节,不知道是否可行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 15:43:10 | 显示全部楼层
氢气是随氯气流量压力变化而变化,要改成自动远程调节的关键在于系统氯气压力(流量)的稳定,因此在确定过氢量后,氯气的稳定就是自动远程调节的关键,建议把氯气管设置限压阀,确保进合成炉氯气的稳定,超过压力部分的氯气通过回流回到压缩机前或者到事故氯处理,或者到液氯进液化机组
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 16:09:51 | 显示全部楼层

dhb26y 发表于 2013-10-29 18:49

                                
登录/注册后可看大图
我们氯气和氢气各安装的两个调节阀,前一个控制的压力,后一个控制流量。运行还没出现过大的问题,但要保证 ...

有具体的方案么,有的话烦劳给一个小弟万分感谢,qq477952457
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-29 18:49:00 | 显示全部楼层

ybcity 发表于 2013-10-30 15:43

                                
登录/注册后可看大图
氢气是随氯气流量压力变化而变化,要改成自动远程调节的关键在于系统氯气压力(流量)的稳定,因此在确定过 ...

有具体的方案么,或者有做成套的厂家的,烦劳介绍下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 16:11:29 | 显示全部楼层

浊幕 发表于 2013-11-4 16:11

                                
登录/注册后可看大图
有具体的方案么,或者有做成套的厂家的,烦劳介绍下!

找自控厂家,把你的工艺要求及工艺管线布置与配置情况跟他们做深度交流沟通就可以做的出方案了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 15:43:00 | 显示全部楼层
关键是稳压,只要把氢气、氯气稳压搞好,什么问题都没有了,无论手动阀控制还是自动阀控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 16:14:51 | 显示全部楼层
手动控制的,一般只要氯气浓度、氯压稳定,氢气压力稳定,也不用调节的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 16:11:00 | 显示全部楼层
我们是自动控制,目前出现的问题就是氯气流量计计量不准和频繁堵塞,带来的使用不便。
回复 支持 反对

使用道具 举报