液位计不准

[复制链接]
发表于 2013-5-27 07:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场与远传的现场一样,而中控电脑却一直显示60%,不知是什么原因,前辈能给讲讲么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 09:23:19 | 显示全部楼层
是不是变送器的问题,这个贴子最好放在公用大区的仪表版块
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 09:28:28 | 显示全部楼层
现场与液位变送器显示一样,说明变送器无问题,另找原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:09:45 | 显示全部楼层
以前没遇到过类似的情况吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 10:20:51 | 显示全部楼层
调试信号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:18:03 | 显示全部楼层
查一下现场端子,特别是传输线路以及线路的插接点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:32:51 | 显示全部楼层
我不知道楼主的连接是怎么连的,是液位计远传到数显表再连到电脑上是这样吗?
现在如果和数显表显示一致,到电脑上显示60%,那说明你的电脑上的设置有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 11:47:02 | 显示全部楼层
在中控室扯下液位计输入到系统的信号线,测量电流信号是否正常,如果正常,检查系统组态设置和系统接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 13:11:11 | 显示全部楼层
不是太明了!
看样子好像是电脑中的参数设置有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 16:37:47 | 显示全部楼层
先检查变送器其的输出,量下电流看看与液位是否一致
在用信号发生器给系统信号,如果系统还是显示60%的话就是系统问题了
查查通道什么的吧,还有设置等,问题不大