发表于 2013-3-25 11:12:05 | 显示全部楼层
先检查一下过滤器上的排水阀,是手动阀还是自动阀,有无损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-25 18:10:13 | 显示全部楼层
加我QQ22472902,我来告诉你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-26 16:09:11 | 显示全部楼层
1、检查干燥器之前各个小过滤器,排污排水是否正常。
2、空气缓冲罐要定期排污,若排污不及时也可能导致水分进入下游工序。
3、检查下干燥器的再生过程是否正常,是否存在电磁阀内漏的情况。
总之,能够产生这个问题的原因有很多,楼主多按照规程检查下,基本都是人为原因造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 09:01:55 | 显示全部楼层
这个问题是比较严重的,简单来说是过滤设备处问题了,压缩空气中的水和油进入了吸附塔,导致分子筛油水中毒。详细情况可以打我电话13587516464
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 10:31:54 | 显示全部楼层
1、氮气量满足不了用户要求:你计算过现在实际氮气量是多少么?进入制氮机的空气量是否足够?制氮机启动到生产出合格氮气的时间和以前相比是不是延长了?你们的制氮的和仪表空气,工艺空气的压缩机是公用的还是专用的?
2、水量大的问题:除了前面几个朋友所说的情况之外你是否考虑过外界的条件,比如说:天气的湿度?过滤器之前的排水情况?有时候存水不一定就是排污阀的问题,如果空压机自身除水,排水比较少,带进来的必然会多,另外就是过滤器本身性能的问题了。如果说吸干机进水量不大的话,问题应该就是在系统前面而不是后面。