发表于 2014-7-6 15:59:00 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-7-6 15:49

                                
登录/注册后可看大图
小工业设计,他们这套装置在美国工厂有用,这边工厂自己也都还没谁用过,现在是照搬过来,知道的就这些, ...

液氯是液化气体,在常温下是可以汽化的,如同家用液化石油气是一样的道理。
你担心的氯气缓冲罐很正确,根据我们国家的法律规定,氯化工艺列入危险化工工艺监管,液氯钢瓶与绿化反应器之间必须设置足够大的缓冲罐,氯气进入氯化反应器之前必须设置单向阀。
你说的那个套管,为了防止氯气管道破裂而作为保护的设计,国内还没有强制规定。可以参照设计。
对于规模小的装置,液氯汽化、氯化装置、废气处理装置是可以放在一起的。也就是说可以一体化设计的。但是液氯钢瓶的存量不能太多,且要设置隔离区。存放钢瓶的区域不能叫“液氯钢瓶仓库”,而应叫“生产区”。若叫仓库,则必须与生产装置保持足够的安全距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 16:20:42 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-7-6 15:59

                                
登录/注册后可看大图
一个不到200m2的新建建筑物,里面就隔成气瓶间、氧化间、废气吸收处理装置间。业主能提供的也就前面所述的 ...

这一点,你考虑的比较全面。确实是需要考虑这些安全设施。安全设施方面还要设计视频监控系统、消防设施、氯气捕消器、氯气钢瓶堵漏等全套装置,另外还有洗眼器等洗消设施。
对于危险工艺,国内要求必须上DCS或者PLC远程控制系统。部分地区还要求上自动停车系统。相应的连锁、报警系统都是要跟上去的。特别说明一下,有毒气体报警仪是要连上DCS的,有的地区要求现场有声光报警,所有的安全设施你要让业主跟当地安监部门沟通下。
工艺上,如果物料属于易燃物,还需要考虑相应的可燃气体报警仪等。
建筑物消防安全等级和安全距离也要遵照相应的规范执行。
所有的基础资料,你都需要从业主那里获得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-6 16:18:00 | 显示全部楼层

huawei 发表于 2014-7-6 17:17

                                
登录/注册后可看大图
这一点,你考虑的比较全面。确实是需要考虑这些安全设施。安全设施方面还要设计视频监控系统、消防设施、 ...

收到,谢谢,我会仔细考虑的~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 16:20:59 | 显示全部楼层
氯气钢瓶使用间要设置氯气泄露后的处理,
氯气比空气重,在钢瓶间加一地沟,采用引风机吸走泄露氯气!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 15:50:00 | 显示全部楼层
我做过液氯汽化的工艺。有一下建议。
1、必须设置氯气报警仪。报警值是1mg/立方。
2、准备检漏用的氨水。
3、吸收装置要接软管到钢瓶使用区,如果泄露,软管接口直接对准泄露点进行吸收。
4、由于出料是气液混合态,流量计基本不可靠,不可作为标准参数,但是可以作为是否流动的标志。
5、准备空气呼吸器和全面罩,处理泄露的时候用。
5、液氯极易汽化,也极易液化。汽化的温度是45℃,当温度降温后,很容易液化,因此气相管线必须无袋形
6、吸收用的吸收剂是碱液,注意碱液灼伤,碱液灼伤很严重的。
7、注意防冻,当液氯外漏时,会迅速吸热汽化,小心冻伤。
8、定期碱液液氯中三氯化氮的含量,如果三氯化氮聚集超过40g/立方。容易爆炸。
9、地沟抽气貌似不可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报