关于氯气总管有无正压水封和负压水封的问题

[复制链接]
发表于 2012-1-3 09:03:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2012-1-5 09:47 编辑
水封最好还是有,如果是设计院不允许加,那你们就让他们签个协议,如果因为压缩机问题或电解槽异常造成的瞬间极大正压或负压,造成离子膜大量损坏,一切责任归他们。
想增加也很简单,不用另外开口,将原氯总管尽头法兰封口打开,接一个三通,一端封上,一端引至水封就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-4 21:43:52 | 显示全部楼层
负压水封是一个保障,即使没有水封个人认为应该有负压保护阀门吧,有的地方有个阀门就相当于一个负压水封了,还记得P517不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-5 08:57:45 | 显示全部楼层
一般采用正高压(2000mmH2O以上)运行就不需要负压水封了,压力低时会自动停车了,也有一定的时间来停车,而采用常压运行(850mmH2O以下)就采用正负压水封,因为这种情况下有可能来不及调整时整个系统出现负压情况。在此声明一下,正负压水封仅是最后的保护措施,其他所有的对电解槽的保护全部失效的情况下,水封是最安全最有效也是最后的保护措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-6 19:19:29 | 显示全部楼层
回复 12# qingyuanxiushan

   这个P517是个回流,在一开始氯压机带负荷的时候,防止它出现喘振,一般是全开。不是负压保护的。我们这里一旦出现负压了,在短时间内真的调不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-6 19:31:35 | 显示全部楼层
回复 13# chlorine2009
    你说的这个正高压2m水柱的压力是指的P216之后的氯气总管压力?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 23:39:03 | 显示全部楼层
我们正负压氯气水封都连通氯总管,正压在前,隔个3米左右是负压水封,正压水封另外连通去1#事故塔,以及去负压水封,负压水封还有一路去2#事故塔。水封液位大概1m。装置规模20wt烧碱。
回复 支持 反对