氯气废气吸收处理塔的后的排放高度要求

[复制链接]
发表于 2014-7-9 14:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中会用到少量的氯气(2个50kg的钢瓶液氯),机器中用的氯气正常是通入水中,为吸收多余的氯气以及安全泄漏考虑,设置了废气吸收处理装置,请问这个氯气处理后的排放高度由什么要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 17:12:10 | 显示全部楼层
在经过废气处理装置后,排放达标的情况下,排放管道一般安装在最高建筑物顶端6-7米,当然越高越好,方便含有极微量的氯气扩散。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 19:57:58 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-7-10 17:12

                                
登录/注册后可看大图
在经过废气处理装置后,排放达标的情况下,排放管道一般安装在最高建筑物顶端6-7米,当然越高越好,方便含有 ...

请问这个高出最高处6-7米的依据是?我看一些氯气吸收塔的排放高度很低的。甚至还有排回氯库的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-10 17:12:00 | 显示全部楼层
一般厂房设计高度为6-7米,所以排放高度一般6-7米,要问依据的话,得问设计院专业人员。其实个人觉得,只要排放指标达到要求,多少高度都可以,氯气比空气重,扩散慢。如果高一点话,扩散容易些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-10 21:49:26 | 显示全部楼层
及时反馈各坛友:
经咨询其他2个环科院,回复结论,仍是氯气排放筒,不论排放量多少,最低必须25m。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 13:23:58 | 显示全部楼层
含氯尾气排气筒高度一般不低于25米
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 14:43:58 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-7-18 13:23

                                
登录/注册后可看大图
及时反馈各坛友:
经咨询其他2个环科院,回复结论,仍是氯气排放筒,不论排放量多少,最低必须25m。

普通的工艺废气、粉尘废气排放不低于25米,小型燃煤锅炉烟气排放不低于35米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 21:03:09 | 显示全部楼层
排气筒口要有氯气探头实时监测