-15度液氯管道可以采用10#无缝钢管吗?如果采用10#无缝钢管,法兰材质如何确定?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 15:37:53 | 显示全部楼层
仅仅从温度及介质来说应该没问题,但是由于其使用环境为了更保险起见,建议采用16Mn材质更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-13 09:28:18 | 显示全部楼层
你先问问你当地的特检院和安监局,问问他们同意不同意。目前政府机关对规范标准的执行都是就高不就低。10#钢管可以耐这样的温度,但是不见得政府机关会同意。
为了避免麻烦,建议你直接用16Mn钢管吧,标准号GB6479。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 12:39:22 | 显示全部楼层
使用应该没有问题,但考虑到非正常情况下,温度会降低到-40℃,所以还是采用16MnR低温钢管比较好。况且现在安监、特检院对液氯管材审查非常严格,用10#钢在任何地方都通不过当地部门的审核。