发表于 2014-7-22 22:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB11984-2008代替GB11984-1989的中的4.3条款
充装液氯的压力不应超过
1.1 MPa
我公司在实际充装过程中的充装压力要大于1.1MPa,各位大化工友人你所在企业的充装压力是多少?各位坛友充装压力的硬性指标1.1Mpa是否合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-23 08:46:21 | 显示全部楼层
不合适,说是这么说,在夏天,充装钢瓶怎么也得1.2MPa以上,就这个充装压力,得60min才能灌满1吨钢瓶。我们控制在1.25MPa,充装槽车时稍稍低点,1.1MPa吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-23 12:21:42 | 显示全部楼层
其实,我想问的,充装压力规定1.1Mpa的依据是什么?问了几个搞安全的后,更不清楚了。