求助,整流变一侧进线电压为什么是35KV

[复制链接]
发表于 2014-8-2 08:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯碱厂的整流变的一侧进线电压要求是最低35kv,这是怎么计算出来的,请大家看看
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-2 08:46:35 | 显示全部楼层
你这个问题虽然够低级,却也够专业,如果你学过初中物理,应该明白“功率=电压x电流”,而电线电阻率一定的情况下,电线的截面积就决定了其最大载流量。一方面电线的截面积越大,投资也就越大,制造、敷设和施工难度都跟随增大;另一方面,电线自身消耗的功率P=IxIxR,电流越大损耗就越大,这就决定了电力输送距离。爱迪生时代的人都明白,可以通过提升电压同时解决以上这两个问题。
对于氯碱厂整流变压器来说,每万吨烧碱规模的变压器容量大约需要4000kVA左右(不同电压等级和结构形式会有所差异),三相交流电的功率公式是P=1.732x线电压Ux线电流Ix功率因数,抛开功率因数不管,你可以据此计算一下不同电压等级的线电流有多大。然后你就可以根据你当前使用的整变的容量,计算一下不同电压等级下的线电流,也可以确定线电流来核算一下多高电压合适。我国现有的常见输电电压等级有35kv、110kv、220kv、500kv等,配电线路电压等级有10kv、6.3kv、0.4kv等。
氯碱行业常见的整变大多采用35kv或110kv直降供电,少部分大容量整变采用220kv直降。
再说说设备制造方面:提高电压等级,就降低了线电流,对电力开关触点的面积要求就响应降低,烧蚀与接触压降都呈数量级的降低,对于制造来说相对容易多了。对于整流变压器,提高电压等级,可以极大的降低一次侧的线圈直径,也就极大的降低了铁心和线圈的体积,设备紧凑、高效,损耗少,制造成本低、制造难度小。这些你应该是能够理解的。