氯气管道气压试验

[复制链接]
发表于 2014-7-30 16:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,氯气管道非要用气压试验吗?液压试验说是容易在死角处积累水分,不易吹扫干净,氯气与水反应,会生成盐酸,腐蚀管道。若是用气压试验的话,除了规范要求外,设计单位还需要出安全措施方案吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 16:49:36 | 显示全部楼层
你所说的安全措施方案,指的是试压试漏时的安全措施,还是正常生产时,要考虑的应急处理措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-30 17:05:56 | 显示全部楼层
管道进行压力试验时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 17:38:46 | 显示全部楼层
氯气管道用压缩空气做压力试验,
气压的试压方案,跟设计没什么关系,你们项目部编制完成后,项目技术负责人、项目经理审核;
然后要报给你们公司总工批准,最后报监理。
程序应该是这样的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 09:10:36 | 显示全部楼层
我们一般采用氮气钢瓶做气压试验,水压只做过一次直管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 09:21:51 | 显示全部楼层
氯气管道一般都是管径比较大,距离比较长,高低起伏较大,如果用水来试压容易会出现无法排净的死角。应该使用氮气或压缩空气进行气压试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 09:31:25 | 显示全部楼层

shizhaofeng 发表于 2014-7-30 17:38

                                
登录/注册后可看大图
氯气管道用压缩空气做压力试验,
气压的试压方案,跟设计没什么关系,你们项目部编制完成后,项目技术负责 ...

设备及管道的试压试漏及安全措施方案,都是由安装公司来做,甲方参与,监理验收,交付甲方后,甲方同样要试压试漏,有问题找监理和安装公司解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 17:38:00 | 显示全部楼层
我们先用氮气(或露点低于-40度压缩空气)作压力试验(使用肥皂水检测),然后使用少量气氯(安全可控范围内的量)试验(使用氨水检测)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 09:47:08 | 显示全部楼层
楼主应该是施工单位的小技术员吧!
以前做项目的时候也碰到过类似问题——施工单位根据设计(根据规范应该是水压试验)要求来对氯气管进行试压,但业主死活不让。没办法只能找设计单位出变更,但气压试验的危险性比水压试验的高得多,设计单位不肯出变更,最后只能按照4楼的办法来推进。
气压试验很难达到要求,并且危险性比较大,在进行气压试验时一定要事前编制好方案后,慎密进行,盲板、螺栓、垫片等物件一定要有足够的强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-1 11:11:15 | 显示全部楼层
哈哈,我是氯气使用单位的,我们单位氯气管很小很小的,只有1cm左右的管径,我们新安装的管子一般只用N2做压力试验!