循环水泵超流问题

[复制链接]
发表于 2013-5-3 13:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新安装的循环水泵总是超流,电气人员说使我们出口阀门全开的问题造成负荷增大,我不解的事当初在设计时就应该算好的,我们出口时DN300变DN500的管道究竟是为什超流呢SLOW250-470T                        
Q=1000m3/h H=50m N=200kW U=10kV                        
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 13:23:52 | 显示全部楼层
一般都会有裕量的,泵的能力大,你出口阀限位不就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-3 13:26:11 | 显示全部楼层
我不太明白楼上什么意思  是否详解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 16:08:15 | 显示全部楼层
就是设计时你的出口管道要适当放大(理论值也不可能正好的),流速选择适当放低,这些就导致运行时出口阀全开泵的负荷加大,电机过流;可以参照出口流量计调节出口阀开度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 17:00:39 | 显示全部楼层
楼主泵的出口管道变粗,泵的流量会增大的,泵的轴功率和电机电流会升高,只要调节一下出入口阀门开度就可以了,可根据电流调节,循环水流量够用就可以了,没必要浪费电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 22:10:01 | 显示全部楼层
所有离心泵都是一样的,决定泵负荷不是出口压力,而是输送的流量,当泵出口压力较小时,或者入口有背压时,泵很容易超设计流量的,轴功率自然也会上升,直接就影响电机过电流。
上面几位朋友说的很对,把泵出口关小,根据电流来调,就可以满足要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 08:46:29 | 显示全部楼层
流量、轴功、电机电流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-4 10:05:06 | 显示全部楼层
把出口调到合适的位置,是不是设计的时候裕量不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 13:42:09 | 显示全部楼层
SLOW250-470T   Q=1000m3/h H=50m N=200kW U=10kV
实际运行时H=? 再查一下泵的性能曲线图看看在实际扬程高度泵的流量是多大? 如果实际扬程时的流量超过你的设计流量,超电流就无法避免!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 23:47:15 | 显示全部楼层
泵机的电流需要根据实际流量以及出口压力,如果出口压力低(阻力小,管道大或者流通量大,超过设计时候的流量),就会出现超电流的情况,一般情况下通过出口阀门将压力控制在设计压力不会超电流
回复 支持 反对

使用道具 举报