大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

110kv整流系统,2#进线电压降到105kv时后台电脑显示控制角为0,岗位人员随即进

[复制链接]
发表于 2014-10-14 13:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:110kv整流系统,2#进线电压降到105kv,其所带两台槽电流由15ka降到14.6ka,后台电脑显示控制角为0,岗位人员随即进变压器升档,此时电流给定变为零,两台槽停车。跪求各位大神解答疑惑!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-15 00:07:51 | 显示全部楼层
无法得知事故原因,实在没见过。试着猜测一下。
控制角到0,意味着晶闸管全饱和导通,(高导通的情况下程序没有设置自动升档吗?)此时晶闸管无法进入可控状态。人工升档,可能会瞬间造成电流过大,过流保护联锁封闭脉冲,导致停电停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-16 15:59 , Processed in 0.045126 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表