本帖最后由 swl 于 2014-10-12 21:39 编辑
    我们这里氯气液化使用的是约克冷冻机组,共2台,每台机组最大液化能力为7.5吨/小时。在机组2008年8月投入运行后,不到一年便出现机组(其中一台)突然跳停的情况。以后这2台机组先后都出现突然跳停。并且每年都有发生。跳停的现象为:机组控制显示面板突然黑屏,当工人发现后,没有几秒或很短时间(几分钟)内,机组自动启动,恢复正常运行状态。机组控制面板报警系统无故障显示信息。这样情况每年都会发生,起初每年发生的次数2-3,3-4次。而最近一年发生的比较频繁。在5-6次以上。
   昨天,其中一台机组突然又出现跳停,因为当时电解已降负荷,液化量在6吨左右,跳停后没有启动机组,今天故障启动机组运行后,半天时间又出现2次跳停情况,下午2点恢复正常运行(到目前位置)。
   在多次跳停时,我们曾组织电气、仪表、工艺、设备等查找原因都未果。而且跳停后机组都能自动启动达到长时间稳定运行状态。机组若是故障停机,在显示屏上是有能报警和显示故障信息的,而且故障停机需要延时20分钟方能启动。
   今年9月份我们考虑到是电压不稳造成的机组跳停,也把其中的一台机组的电源线更换到另外一个电源系统。而今天跳停的就是这个更换电源供电系统的机组(所以排除电压不稳定因素)。
  论坛里的朋友,有没有遇到过这样的情况,请帮忙分析一下跳停的原因有哪些。另外我还想问一下,如果在液化量很小的情况下,低于机组的最小负荷,类似于机组空载,是否会影响机组稳定的运行状况呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 13:51:00 | 显示全部楼层
咨询过机组厂家吗,他们怎么说?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 05:51:33 | 显示全部楼层
如此反复的调停,在外界所有因素都排除的情况下,可以查一下控制电脑芯片是否存在缺陷,这需要和厂家联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 08:15:07 | 显示全部楼层
像你所说的,排除了其他因素,是你控制系统出了问题,要我们这里多次发生这种现象,早找厂家来了,进行全面的检查,这样很危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 08:27:39 | 显示全部楼层
我们也是约克机组,也出现过类似情况,查不出具体原因,随后也能正常开启,显示屏也没有异常报警,当时也怀疑过动力电问题,也没有查出具体问题。跳停后,我们一方面加载运转机组能级,另一方面迅速降电流,后系统泄压,来维持到其他机组正常启动或者重启跳停这台。我们也怀疑到他的软件和芯片,但是厂家也没给出令人信服的理由。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-7 08:28:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmxrrx 于 2013-1-8 08:02 编辑
正如楼上说的,在机组投入运行初期,开始出现跳停情况后,也找过厂家,厂家也没给什么信服的建议,仅把机组上控制电源设定值往上调高了一些(具体值记不清)。
去年机组出现跳停比较频繁,仪表对控制系统元件进行了更新。
现在我们都怀疑机组本身存有缺陷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-7 09:30:50 | 显示全部楼层
是不是机组自带的PLC有问题,这个需要厂家来查吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 11:13:30 | 显示全部楼层
应该是PLC的程序问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 14:40:44 | 显示全部楼层
机组出现跳停可能是控制面板插件松动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-25 21:51:07 | 显示全部楼层
是不是用氟利昂的冷冻机组来液化氯气的企业都发生过此类的现象吧,我公司也放过类似的事情,至今也是一个谜?