氢气止回阀

[复制链接]
发表于 2014-11-21 10:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解氢气加压输送泵后止回阀对氢气系统安全很重要,大家对氢气止回阀的设置和选型有什么好的建议?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 18:50:00 | 显示全部楼层
氢气止回阀(气体止回阀)本厂自己印象中没有地方应用的,现在液体止回阀实际生产应用中效果都不怎么好,气体止回阀那就更不要说了,在生产中若以气体止回阀来确保完全止回作用个人认为不可取的。这只是个人见解,不对的也望专家们指教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 10:39:43 | 显示全部楼层
氢气止回阀可以安装在氢气泵出口阀前。
氢气止回阀可以选择旋启式止回阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 18:52:00 | 显示全部楼层

tclvjian 发表于 2014-11-21 11:09

                                
登录/注册后可看大图
氢气止回阀可以安装在氢气泵出口阀前。
氢气止回阀可以选择旋启式止回阀。

贯流式的比较好吧,另外应该需要内衬吧,安全一些,感觉作用不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-21 11:09:40 | 显示全部楼层
板式氢气止回阀在水平管道安装效果比较好,我们有使用经验。立式球体止回阀以及旋启止回阀我们都用过;旋启止回阀声音响,球体止回阀由于球的厚度不能太厚,容易破损,效果都不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-21 13:05:46 | 显示全部楼层
我们生产装置由于空间不够,止回阀不能水平安装,只能垂直安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-21 11:09:00 | 显示全部楼层
生产系统发生过几次紧急停车,由于氢气止回阀效果不好,对电解氯氢处理以及用氢装置安全都有影响,特别是氢气瞬间失压,对合成炉安全运行不利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-22 19:02:00 | 显示全部楼层

fhtlhx 发表于 2014-11-21 13:24

                                
登录/注册后可看大图
生产系统发生过几次紧急停车,由于氢气止回阀效果不好,对电解氯氢处理以及用氢装置安全都有影响,特别是氢 ...

能谈谈具体点吗:“对电解氯氢处理以及用氢装置及合成炉安全的影响”,能否举个列子,造成什么影响了,后果怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 13:20:49 | 显示全部楼层
我们氢压机出口单向阀,出口压力0.15Mpa左右
回复 支持 反对