大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯储罐出口管道设置紧急切断阀的问题,求助!!!!

[复制链接]
发表于 2014-12-1 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有专家到我司进行检查的时候,要求我司液氯储罐管道出口设置紧急切断阀。我司是氯碱生产企业,我想问下各位,第一,为什么要设置紧急切断阀,原有储罐全是按照国家相关法规标准进行设计和生产的;第二,现在要求另在储罐出口设置紧急切断阀,有没有法律和设计的依据。第三,在出口管道设置紧急切断阀不是增加新的漏点的可能了么?第四,如果要设置,是否企业可以自行设置,需要另外做设计更改么?
谢谢各位专家答疑解惑。不甚感激。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 16:50:24 | 显示全部楼层
看样子,你们单位应该是重大危险源单位,根据安监总局令40号,对重大危险源中的毒性气体,剧毒液体和易燃气体等重点设施,必须设置紧急切断装置!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 18:55:13 | 显示全部楼层

liuyong811001 发表于 2014-12-1 16:50

                                
登录/注册后可看大图
看样子,你们单位应该是重大危险源单位,根据安监总局令40号,对重大危险源中的毒性气体,剧毒液体和易燃气 ...

安监总局令40号,第三章 安全管理中第(三)条:对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS)。与砖家沟通吧,如沟通无果,办证不好办,有可能还要受处罚。我告诉您,我以前的单位及现在的单位都没有紧急切断阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 16:50:00 | 显示全部楼层
氯碱企业没有紧急切断阀时很危险的,肯定不符合要求!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 08:29:43 | 显示全部楼层
是的,旧的法规不要求这样,但是新的法规有这个要求,还有自动充装报警,液氯储槽计量的新要求。建议去找到相关法规学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-2 11:01:00 | 显示全部楼层

liuyong811001 发表于 2014-12-1 16:50

                                
登录/注册后可看大图
看样子,你们单位应该是重大危险源单位,根据安监总局令40号,对重大危险源中的毒性气体,剧毒液体和易燃气 ...

请问在储槽出口已经设置了2个调节阀,就是为了防止其中一个阀门关不严的情况。另外在下游用户的总管上都设置有紧急切断阀。这种情况下液氯储罐出口管道还要再增加紧急切断阀么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-3 17:19:24 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-12-1 18:55

                                
登录/注册后可看大图
安监总局令40号,第三章 安全管理中第(三)条:对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重 ...

请问在储槽出口已经设置了2个调节阀,就是为了防止其中一个阀门关不严的情况。另外在下游用户的总管上都设置有紧急切断阀。这种情况下液氯储罐出口管道还要再增加紧急切断阀么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 13:31:45 | 显示全部楼层
7楼,下游用户是自己单位还是其他单位,不清楚?自己单位应该可以了,不过这个最好问下你们当地安全专家或中介公司的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 16:50:00 | 显示全部楼层
紧急切断阀是发生事故能够起到切断隔离作用,并且需要人工去复位的,跟调节阀作用不一样,这个紧急切断阀应该是越靠近储罐管口越好,因为发生事故,储罐里的液氯量较大,危害程度也较大,需要全部隔离。如果构成一级、二级重大危险源,需要做SIS系统,紧急切断阀一般可以与气体报警联锁,与原有仪表系统分开,这也是安监总局40号令的要求,以前是没有的,最近各省市的安监局、专家对这一块越来越重视了。这是我自己平时工作中碰到的一些情况,还望能够解答你的疑惑,供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 13:32:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ummiel 于 2014-12-4 21:31 编辑

sdzzhb 发表于 2014-12-4 15:46

                                
登录/注册后可看大图
紧急切断阀是发生事故能够起到切断隔离作用,并且需要人工去复位的,跟调节阀作用不一样,这个紧急切断阀应 ...

紧急切断阀是发生事故能够起到切断隔离作用,这没错,并且需要人工去复位的,这不对吧,液氯储槽泄露了,需要倒槽,非得人过去打开,这明显不合适。不过在液氯出口安装调节阀也不合适,因为出口是不需要来调节的,也没有人拿出口来调节,你说拿出口来调节什么?所以安装调节阀是多此一举,我觉得是浪费钱财。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 07:26 , Processed in 0.047551 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表