冷冻水系统pH值调节问题

[复制链接]
发表于 2009-5-23 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:37 编辑
我厂使用的冷冻水系统包括-35,0,7三种
近期0度水和-35度水系统pH值偏低,-35度水系统pH值到了5.6
用32%的烧碱进行调节效果不好
各位坛友厂里冷冻水系统都用什么调节pH值的?分享下经验
不胜感激

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-23 12:00:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzhms 于 2009-5-26 18:06 编辑
是不是哪里泄漏了,并且泄漏一直存在着。否则正常用烧碱可以调节得过来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-23 15:10:35 | 显示全部楼层
2楼厂里是一直用烧碱调的么?
加的时候配成多少浓度的合适一些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-24 21:51:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzhms 于 2009-5-26 18:00 编辑
你得小心查漏比较好,调节pH值不能从根本上解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 16:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzhms 于 2009-5-26 18:00 编辑
要分析到底是什么原因造成的pH值升高的原因,要不然经常需要调!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-26 18:12:49 | 显示全部楼层
1、我们是用片碱进行调节,但是在调节后会在pH高的情况下,对于石墨设备的浸渍树脂产生影响;
2、用过液碱调节,在氯化钙系统产生絮状漂浮物,生成了氢氧化钙;
3、楼主所说的系统不是一个系统,所用的循环介质也不同,可以自己结合情况进行调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-27 08:48:03 | 显示全部楼层
分析过系统换热设备,不可能产生混入氯化氢啊
假如混入氯化氢的话必然混入乙炔、氯乙烯气体,但是色谱分析结果乙炔、氯乙烯含量几乎为零
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 14:46:36 | 显示全部楼层
可以 分享了 看看
踩一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 21:05:21 | 显示全部楼层
回复 1# yangyangsasa
    第一要仔细查漏,消除漏点;第二在盐水中加入适量的缓蚀剂;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 10:00:32 | 显示全部楼层
分析一下xiao 酸盐、硝化细菌看看
回复 支持 反对

使用道具 举报