冷却塔用水轮机带动风叶进行冷却,但是对回水压力有一定的要求,也就是说对循环水泵的压头有更高的要求(循环水泵的功耗会增大)。省了风机的电耗,却增加了循环水泵的电耗。


冷却塔用水冷机能真正节能吗?


请大家赐教!

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 05:00:51 | 显示全部楼层
提高了循环水压力,对所有使用循环水的设备都增加了压力,未必节能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 11:39:00 | 显示全部楼层
采用变频式电机,可以达到节能降耗不用那么麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 05:36:58 | 显示全部楼层
同意二楼观点。
有些情况,不能单考虑节能,压差小了,流量也会受影响,势必增加设备投资或降低换热效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 10:37:55 | 显示全部楼层

renzongkai 发表于 2011-3-17 05:00

                                
登录/注册后可看大图
提高了循环水压力,对所有使用循环水的设备都增加了压力,未必节能。

NO,不是这样的,水轮机改造是用循环水的富裕能量,不增加水泵的负荷,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-21 11:39:09 | 显示全部楼层
不知道是不是节能!反正电机是少了一台!但是冷却效果不如电机带动效果好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 05:00:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 paul2100 于 2015-5-20 22:16 编辑
只要仔细梳理循环水系统中的真实富裕压力,只要够就可以用水轮机,风机变频只能解决部分问题,比如如果换热器与冷却塔有高度差而存在富裕势能,变频也要用电来驱动风机而耗能,这种条件下用水轮机就是科学的