换液氯钢瓶时金属软管内残留的氯气如何处理

[复制链接]
发表于 2014-11-14 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氯钢瓶与氯气总管之间用金属软管连接,需要更换钢瓶时,金属软管里残留的氯气该怎么处理?
最近刚接触到用氯气的工艺,据现场操作工说,都是站在上风向直接换,金属软管里残留的氯气都不管的,胆小的还会带防毒面具,胆大的啥都不带。。。
虽然量少,但毕竟是氯气啊,求指点有什么好办法?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 17:44:14 | 显示全部楼层
难道没有配往废气处理去的管道吗?一般是去废气处理用碱吸收 的
你们这个太恐怖了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 19:07:41 | 显示全部楼层
钢瓶用完后需要换瓶,首先关闭钢瓶角阀,用热水浇在软管上,让软管液氯全部汽化,进入液氯总管,然后关闭液氯管道阀门,拆卸钢瓶与软管连接端。用吸风罩抽走拆卸软管时冒出来的残余氯气。软管要尽可能的短才好。
也可以象氯碱厂充装那样,在钢瓶连接管上安装抽空管道,抽走残余液氯。但对于使用用户来讲,以来浪费了不少液氯,而来还要消耗好多外购烧碱,两头赔钱不划算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 11:01:34 | 显示全部楼层
在钢瓶连接管上安装抽空管道,抽走残余液氯到氯气吸收装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 15:08:16 | 显示全部楼层
可上个制漂装置,废氯气可抽回制漂液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 11:03:40 | 显示全部楼层
这个都有抽负装置的,怎么能直排呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 13:34:06 | 显示全部楼层
使用负压管道抽走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 16:58:32 | 显示全部楼层
几块钱就能解决的方案,干嘛大动干戈!
在软管靠近瓶端位置加一个逆止阀,留够瓶口卡子安装拆卸空间就够了,这样换瓶泄漏就少了很多。
换瓶前转一下钢瓶角度,使用高位口放出气体冲一下,不要太多,只要逆止阀前是气体就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 15:13:00 | 显示全部楼层

0432108985 发表于 2015-6-16 16:58

                                
登录/注册后可看大图
几块钱就能解决的方案,干嘛大动干戈!
在软管靠近瓶端位置加一个逆止阀,留够瓶口卡子安装拆卸空间就够 ...

没看明白你说的意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-4 12:38:00 | 显示全部楼层

0432108985 发表于 2015-6-16 16:58

                                
登录/注册后可看大图
几块钱就能解决的方案,干嘛大动干戈!
在软管靠近瓶端位置加一个逆止阀,留够瓶口卡子安装拆卸空间就够 ...

能详细讲讲吗?看了,不甚明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报