大于0.1MPa的氢气管道上为什么不可以用闸阀

[复制链接]
发表于 2009-6-29 13:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:57 编辑
本人是做化工设计工作的,对于大于0.1MPa的氢气管道上不可以用闸阀的规定有些不解,请各位高人指点!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-29 15:00:50 | 显示全部楼层
大于0.1MPa管道,不光是氢气,氧气、乙炔等气体也是禁止使用闸阀,而应采用环阀、截止阀,是否是球阀或截止阀的阀门流道结构上来说,可以更为平顺一些,而闸阀由于是闸板式的开关调节,更易产生流体的涡流,而由于气体的涡流产生磨擦而易产生静电。期待权威的解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-29 15:58:48 | 显示全部楼层
氢气的易爆炸性决定使用的阀门结构,同意楼上的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 09:34:47 | 显示全部楼层
闸阀容易内漏,并容易脱阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-30 09:36:47 | 显示全部楼层
大于0.1MPa的氢气管道上为什么不可以用闸阀 对于大于0.1MPa的氢气管道上不可以用闸阀的规定...大于0.1MPa管道,不光是氢气,氧气、乙炔等气体也是禁止使用闸阀,而应采用环阀、截止阀,是否是球阀或截止阀的阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-30 15:07:45 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的解答,不过我查过氢气站设计范,93版的就明确要求禁止使用闸阀,而2005版的把这段话给取消了,这有点不解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 16:13:41 | 显示全部楼层
这个氢气管线现在到底闸阀可不可以用,有解读明白没
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 11:23:28 | 显示全部楼层
你觉得闸阀在密封性能上有保障,你设计用不就得了,我们懂的少,只知道闸阀在密封性能上是最差的,对于易燃易爆,有毒有害气体、液体等介质来讲,没听说,哪家企业在设计上或生产中用闸阀的。
回复 支持 反对