大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯管道的无损检测比例是多少啊?着急啊

[复制链接]
发表于 2010-5-14 17:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:45 编辑
液氯管道根据规范,它的无损探伤的比例是多少?等级是几级啊?

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 11:55:03 | 显示全部楼层
GC1,100%探伤,Ⅱ级合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 15:57:18 | 显示全部楼层
GC1,100%探伤,Ⅱ级合格
HPZ 发表于 2010-5-18 11:55

                                
登录/注册后可看大图

请问是那个规范说Gc1要100%的?
按GB/T 20801-2008压力管道规范GC1是不小于20%,如果根据SH3501氯为高度危害也是20%,另外GB50235上说是剧毒流体要100%,剧毒流体是极度的意思,氯是高度不用100%检测啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 11:55:00 | 显示全部楼层
为了安全着想应该是100%检测的吧,反正我们单位所有的氯气、液氯管道都是全检的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 16:02:32 | 显示全部楼层
GC1,100%探伤,Ⅱ级合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 16:09:14 | 显示全部楼层
根据最新颁布的标准GB 50184-2011,需要做100%无损检测的管道有以下九种情况:1、毒性为极毒的流体管道;2、设计压力大于或等于10MPa可燃流体、有毒流体管道;3、设计压力大于或等于4MPa、小于10MPa,且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体管道;4、设计压力大于或等于10MPa,且设计温度大于或等于400℃的非可燃流体、无毒流体管道;5、设计文件注明为剧烈循环工况的管道;6、设计温度低于-20℃的所有流体管道;7、夹套管的内管;8、按本规范第8.5.6条规定做替代性试验的管道;9、设计文件要求进行焊缝100%无损检测的其他管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 16:18:58 | 显示全部楼层
有谁需要GB 50184-2011电子版的请发消息给我邮箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 16:20:13 | 显示全部楼层
液氯毒性为极度危害,因此液氯管道必须是100%无损检测,检测等级为I级
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 16:23:07 | 显示全部楼层
液氯为-20度以下的介质管道,做100%探伤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 14:23:49 | 显示全部楼层
液氯属于高毒危害,GC1,采用20%射线检测,Ⅲ级
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-8 01:34 , Processed in 0.058072 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.