大家不要吝啬啊,多说说,尤其是高温高寒地区,大家在设备防冻,防暑方面有哪些高招? 尤其是仪表方面,大家介绍介绍。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 23:35:03 | 显示全部楼层
对已一些流量计,压力计,还有小排放导淋都是电伴热,但是需要经常检查伴热,检查主要是检查,第一,电伴热开关,第二,伴热加热丝有温度没有。
蒸汽导淋也要稍微开旁通。
某些室外水泵需要对出口进行长流水。
对于预冷系统的压力流量,部分管道,也有蒸汽伴热的,
通入低压蒸汽。
对于防暑吧,我觉得控制循环水温度,部分设备加防晒辅助设施,也可以进行水雾喷淋。
其余人员进行防暑就是室内空调设备,有备用的医药品,有对防暑治疗的基本知识和救护知识,对于高温工作环境需要通风舒畅,对于中午时可以停止工作,防止中暑,尤其高空作业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 12:41:51 | 显示全部楼层
压缩机的话可以在高温天气时,增设鼓风机强制通风降温。防冻方面,天冷时,伴热及时投上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 13:42:30 | 显示全部楼层
室外的仪表基本上我们这都有防护箱,个别的加了伴热!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 15:11:16 | 显示全部楼层
我就是说一点防冻 特别是北方地区,第一是保温,再者就是电伴热,还不行就的蒸汽伴热,当然三者可以搭配使用,还有就是导压管能短 的尽量不要太长,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 17:31:09 | 显示全部楼层
盛夏已经来临,需要注意管路温度,尤其是油温的控制!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 17:37:45 | 显示全部楼层
我们都是做个保温就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-7 18:52:41 | 显示全部楼层
最近杨树毛比较多,大家是怎么防止杨树毛堵塞过滤器的?
冬天空气出空冷塔压力变送器铜管是怎么防冻的?   有的铜管在仪表线盒内该怎么处理? 我们这冬天零下20度左右,防冻是个很难解决的问题,基本上每年冬天都因为仪表和阀门造成停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 09:38:19 | 显示全部楼层
冬天主要对压力流量液位计加上蒸汽伴热管,把各水管道导林微开,把空冷塔出口压力低低连锁载除,液位高高和低低连锁载除,夏天的话提高循环水压力,最主要的是对氧泵电机端降温,我们厂从氖氦吹除管接管直接对着氧泵吹,因为电机温度一高,出口压力就波动,甚至打不出量,所以夏季来临最担心氧泵了,