发表于 2011-8-31 09:07:13 | 显示全部楼层
想知道阻火器安装的位置,距离排空口多远的距离比较合适,有相关的标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-31 19:05:50 | 显示全部楼层
两个概念,还要加蒸汽和氮气管这样更安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 09:03:23 | 显示全部楼层
预防跟处理不一样   就像楼上说的两个概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 13:19:58 | 显示全部楼层
要的   阻火器也不贵啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 09:06:15 | 显示全部楼层
氢气水封和氢气阻火器的作用不同,所以有了水封还要装阻火器。为了安全,现在多数氯碱厂,氢气放空口都安装了,氮气或蒸汽保护管。阻火器 有管道阻火器和管端阻火器,根据需要选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 09:48:05 | 显示全部楼层
水封的作用是防止压力高或者压力低(这里指压力高)时对(离子膜、电槽)设备造成损害,阻火器的作用是防止发生着火或者发生着火时阻止火焰扩大蔓延的。-----两个概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 07:14:39 | 显示全部楼层
必须安装阻火器,阻火器就是防止系统回火的一个安全设施,否则容易出现问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 09:08:54 | 显示全部楼层
要的,另外还要加蒸汽和氮气管