大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 气温不断升高,苦日子来了

[复制链接]
发表于 2013-5-11 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-5-11 21:19 编辑
    今天气温32度,压缩机入口流量比正常少了将近两万.空分行业的苦日子到来了.要一直煎熬到秋天.说说你们那里的空分吧,有什么好方法不.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-11 14:51:00 | 显示全部楼层
实在不行就人为的减负荷呗,压缩机等温效率下降,跑冷损失大,压缩机、电机轴温上升,很头疼。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-11 16:38:56 | 显示全部楼层
后系统在冲满负荷长周期记录,大家都说撑不住了就减负荷,但是没有任何人明确的说什么时候减。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 15:40:05 | 显示全部楼层
我们的还没有投入,温度升高确实是无法改变的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-12 17:18:32 | 显示全部楼层
你们空压机选型的时候是不是考虑夏季运行的情况了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 11:06:07 | 显示全部楼层
1、空压机选型时考虑,那么造成能耗增加也不是一点两点的。
2、降低循环水供水温度。
3、利用现有的条件进行改造。把低温氮气、污氮气、多余的液氮降低循环水温度、降低空压缩机厂房环境温度的温度。    注意氮气窒息。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 09:52:37 | 显示全部楼层
难道导叶全开了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 14:09:28 | 显示全部楼层
真的想加空气量,可以改造。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 15:02:53 | 显示全部楼层
气温高了没有办法改变,但是我们可以启动冷水机组保证空冷塔出口温度,氧泵电机温度也很受气温影响,气温达到28度以上的话,电机温度达到80度以上,只要气化要加氧的话,提氧泵转速,电机温度张的更快,稍微波动压力氧泵就气化,我们没有办法,只能从氖氦吹除管接管对着两台氧泵吹,效果还不错,现在电机温度在68到75之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 15:35:34 | 显示全部楼层
是啊,苦日子来了,雷电也多了,很容易全场断电的。。。循环水质不好的,空气冷却器,又冷却器更容易堵塞了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-25 03:58 , Processed in 0.044614 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表