真空脱氯加酸ph值稳定的有几家

[复制链接]
发表于 2010-3-17 09:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:03 编辑
真空脱氯加酸ph值要求1.3-1.5,但实际0.7-3.0波动,很多厂如此,稳定的参与一下,介绍你们的经验。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 11:48:51 | 显示全部楼层
我们这就比较稳定,基本在1.3-1.5之间,我们是经过技术改造的,改变了PH计与淡盐水管线的连接位置,以前经常出现波动现象,主要是PH计至280的管线经常发生断流引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 12:21:33 | 显示全部楼层
把你的流程图发过来,看看你的配管情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-17 12:48:38 | 显示全部楼层
我们这就比较稳定,基本在1.3-1.5之间,我们是经过技术改造的,改变了PH计与淡盐水管线的连接位置,以前经常出现波动现象,主要是PH计至280的管线经常发生断流引起的。
huagong996213 发表于 2010-3-17 11:48

                                
登录/注册后可看大图

过去有过你说的情况,现在改造了,取样没有问题了,仍然波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 11:48:00 | 显示全部楼层
在线PH计测定2以下的溶液,稳定性均不是太好,原因是酸度较强,同时溶液中大量的盐组份也会以参比电位造成影响。
可以选用一些受盐溶液影响小的电极,校正时采用低PH值的标准,这样偏差会小一点。
DKK公司的特种电极应用在离子膜烧碱过程中,成功的例子很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 13:01:16 | 显示全部楼层
从工艺上考虑,如果将氯水洗涤塔的氯水返回到脱氯塔,导致氯水的浓度不稳定,从而碱的加入量的滞后导致ph的波动。
Ph的测量要保证溶液的稳定的温度,压力。如果PH波动,可以检查冷却器是否堵塞,流过PH计的流体是否稳定,会不会因为温度降低过多而结晶等问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 15:31:14 | 显示全部楼层
我们的比较稳定,基本控制在要求的正负1以内,我们从0.8到1.5都控制过,很稳定。如果工艺上你们认为没问题的话,请从仪表的PID参数上找找原因吧!我们在这方面下了一番功夫,才把PH控制的很稳定,我不是搞仪表的,不能提供很好的参数,不过你可以试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 16:18:18 | 显示全部楼层
真是抱歉,我对PID一点都不懂,还是请你们的仪表专家来帮忙吧。但你可以看一看,在DCS上加酸量是不是波动?控制阀位是不是波动?如有波动就是这方面的原因了。如没有波动,再从真空上找找原因,真空不稳也是造成脱氯效果不好的一个原因。
再有就是把流量表的单位调到尽可能的小,比如说,把单位由立方米调到0。1立方米或0。01立方米,这样流量有小的波动我们就能很直观的看到。我们的单位是后者,所以操作工可以从几个不同的方面来确定系统是否稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 13:22:35 | 显示全部楼层

huagong996213 发表于 2010-3-17 11:48

                                
登录/注册后可看大图
我们这就比较稳定,基本在1.3-1.5之间,我们是经过技术改造的,改变了PH计与淡盐水管线的连接位置,以前经 ...

请问前辈,你们脱氯加酸是怎么改造的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报