因安评检查需要,本单位的液氯储罐需要增设紧急切断阀,请教各位坛友有这方面的资料和具体应用吗?上几个阀?哪家的阀门质量比较好?大概投资多少钱?有具体的实施方案吗?最好可实地考察!不胜感激!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-21 08:58:00 | 显示全部楼层
每个液氯贮槽下面去充装岗位装2个氯气专用截止阀(泰峰牌),2个阀门法兰直接连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-28 10:03:13 | 显示全部楼层
进口出口应该全是两个吧,我们这全是明江的阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-28 16:52:43 | 显示全部楼层
我们用的是欧氯阀,两个就可以了,是手动阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 15:24:12 | 显示全部楼层
呵呵,消防目前的要求是:重大危险源必须安装有远控功能的紧急切断阀,否则不予验收。目前新上项目应该按此要求设计,不知楼主家怎么没有?现在液氯工序的液氯储槽部分强制上安全仪表系统改造,就算老装置也得执行改造,否则申领不到安全生产许可证。切断阀的品牌很多,如果有认证的就更好啦,就是价格贵点。如果在储槽进出口均安装远控切断阀,相信专家不会为难你公司了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 19:05:42 | 显示全部楼层
楼上有理,我们家也装了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-2 10:33:09 | 显示全部楼层
都是双阀门结构,这样还可以进行更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 23:27:55 | 显示全部楼层
进出口都是双阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 15:59:44 | 显示全部楼层
这个阀门品牌种类很多,主要看企业愿意在这上面花多少钱。目前氯气阀门用波纹管是主流,国产的一般有明江、金晟元、固特等等,进口的DESCOTE不错