大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯压机问题

[复制链接]
发表于 2014-12-28 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们的氯压机采用的是哪个公司生产的,出口压力多少,在事故停车时,压缩机会不会发生反转现象
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 09:55:45 | 显示全部楼层
德国西门子的3k氯压机,给下游工序供气氯时压力控制在0.32~0.35MPa左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 20:02:41 | 显示全部楼层
杭州求是、杭州振兴这两家中的一个,好像是杭州振兴,给下游工序供气氯时,氯气分配台压力控制在0.19MPa以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-2 19:30:00 | 显示全部楼层
出口压力低,级间能量积聚小,事故停车时不回引起反转
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-3 08:15:00 | 显示全部楼层
损坏的主油泵驱动轴和轴瓦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-2 19:41:50 | 显示全部楼层
杭州求是的透平机YLJ-0.35/2320
原氯分配台压力在0.15MPa左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-2 23:01:00 | 显示全部楼层
我们用的是德国3k的,出口压力0.15以下,两级压缩的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-2 23:04:25 | 显示全部楼层
为什么下载的,《损坏图片》是乱码?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 22:59:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 paul2100 于 2015-1-12 17:24 编辑

筑开人 发表于 2015-1-12 09:58

                                
登录/注册后可看大图
为什么下载的,《损坏图片》是乱码?!

这个就不知道,我下载了,打开是好的,就是下面的这两张图
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 09:58:37 | 显示全部楼层

dasegou 发表于 2015-1-2 19:30

                                
登录/注册后可看大图
出口压力低,级间能量积聚小,事故停车时不回引起反转

进分配台单向阀没有问题,怀疑是级间冷却器蓄压,放空阀PV3557打开不及时造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报