各位大虾,硫酸储槽、碱储槽设立围堰(或防溢堤)的依据是什么 ?设计标准又是什么 ?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 15:38:04 | 显示全部楼层
这个应该是根据安全设计规范要求来的。搞安全的有这样的标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 16:04:10 | 显示全部楼层
请查《储存区防火堤设计规范》GB50351-2005
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 16:54:28 | 显示全部楼层
1、按国家《建筑设计防火规范》规定,化学品储罐一般按危险化学品危险等级划分,浓硫酸因为是强氧化剂,按乙类液体划分。储罐之间一般要求间距为单个储罐的直径的0.6倍设置,立式罐之间一般不超过2米。同时要求要设置围堰。
2、围堰高度通过计算来确定,一般应考虑存放最大罐容积,计算后再增加200mm左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-16 14:46:00 | 显示全部楼层
这个是环保方面的要求吧,围堰去水沟都有阀门,平常要求是关的。如果有酸碱溢流、泄露,先进行酸碱中和,PH达要求后再排放。防止酸碱类溢流,泄露直接流进水沟进废水池
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 14:06:38 | 显示全部楼层

paul2100 发表于 2014-11-14 14:06

                                
登录/注册后可看大图
这个是环保方面的要求吧,围堰去水沟都有阀门,平常要求是关的。如果有酸碱溢流、泄露,先进行酸碱中和,PH ...

现在环保抓的严,每次厂内检查围堰阀门都会去看下,必须关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 17:48:22 | 显示全部楼层
按安监、环保要求一般以最大的贮槽量设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 14:06:00 | 显示全部楼层
多检查是否有安全隐患
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 13:36:32 | 显示全部楼层

黑色的金子 发表于 2014-11-13 16:54
1、按国家《建筑设计防火规范》规定,化学品储罐一般按危险化学品危险等级划分,浓硫酸因为是强氧化剂,按 ...

请问,我单位有一个2立方废酸中间罐,需要做围堰吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-5 22:19:43 | 显示全部楼层

氨基醇 发表于 2015-8-16 14:46
请问,我单位有一个2立方废酸中间罐,需要做围堰吗?谢谢

什么废酸,在装置里面不用做围堰的,外面的要考虑做
回复 支持 反对