大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

电槽加酸操作存在的问题

[复制链接]
发表于 2009-3-19 19:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:04 编辑
北化机电解槽 旭化成离子膜
我们这加酸用一自控阀425 加水用一自控阀426 然后配成浓度17%的盐酸 加入六台槽中 每台槽有一加酸阀FCV211 现在出现的问题是加酸流量不管手动控制还是自动都老波动 你们那里的加酸管线是咋走的  我记得以前好像是加水那里是个自立式调节阀

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-19 19:34:05 | 显示全部楼层
仪表及其自控阀的所有接线全部检查重新接一下,每条线路检查一下。我猜测这是仪表问题,非工艺问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-20 10:08:31 | 显示全部楼层
和楼上的观点一致,仪表和自控阀接线重新检查下,特别是FCV211的。我们厂和你们厂是一样的,都是通过FCV211加酸,没出现过这样问题。只是在树脂塔再生时,用到酸洗和水洗时,酸用自控阀425 和加水用自控阀426 ,由于其中某个压力变小,会出现波动,需要人员现场调节下。但FCV211那边不会出现问题的,毕竟进酸的总管大,不会出现波动这种情况的,只是暂时配出的酸浓度不符合要求罢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-20 14:23:13 | 显示全部楼层
是每个槽子都有变化吗,哪就问题出现在总阀处,比如盐酸流量或纯水流量调节问题,如果个别问题,检查仪表接线或自动阀情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 10:47:17 | 显示全部楼层
上述的问题没有讲清楚,哪个阀波动?425还是211(6个211都不好吗?)楼主说的自力阀是控制压力纯水的。211遇到过波动,阀门定位器调整的不好。但阀是旭有机材的,不知你的阀是哪个厂家的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 11:00:47 | 显示全部楼层
楼主说的是426吧!
工艺都是一样,我们也是用北化机槽,旭化成膜
我建议看看酸泵和水泵压力是否稳定,要不就是仪表问题或者管道有堵塞了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 14:34:30 | 显示全部楼层
旭化成近几年的工艺都是这样。仪表有问题的可能性不大,一般树脂塔酸碱再生时引起酸、纯水压力波动会导致电解槽加酸波动。把纯水管道分开问题会得到改善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 15:20:44 | 显示全部楼层
我们也是用北化机的槽子,工艺都是一样的,我们是用一台酸泵向二次盐水和一、二期电槽加酸的。为了保证压力稳定,我们酸泵和纯水泵都用变频器来控制压力衡定。还没出现楼主所说的情况。
       请楼主检查一下酸的压力和纯水的压力在酸流量不稳的时候有没有波动。如果有,那一定是这个原因了,如没有再检查酸流量和出槽盐水的PH值,如PH值不变,只是入槽酸流量的波动,那就可以断定是仪表问题了。请仪表来处理就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-22 10:30:34 | 显示全部楼层
波动主要是水压力和盐酸压力不稳定引起的,可以把水管和盐酸管的连接处改造一下就不会出现波动问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-31 15:45:20 | 显示全部楼层
6台211阀全部手动控制  426也是手机 425跟426打串级 211跟426用的用得阀不好 425用的是旭有机的 因为425426提供的流量可能大于六台211的流量 这样久了阀后到211的压力可能会增大 准备在426后加一自立式调节阀 说说你们的这部分用的什么阀啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 02:19 , Processed in 0.054448 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表