关于氯气正负压水封

[复制链接]
发表于 2014-6-21 16:12:57 | 显示全部楼层
上个图来让大家看看,负压时如果是类似瓶子灌满水倒在盆子中,那个高度就得另一种算法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 11:27:00 | 显示全部楼层
谁有正负压水封的结构图?  发下学习下  谢谢  可能内部构造没弄懂  楼上说的没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-21 16:13:51 | 显示全部楼层
“请问下在氯气压力为100以上时不会在负压水封中跑氯气吗?  还是负压水封有安装的防正压的?”设计正确,安装正确,不会跑氯气,负水封没必要防安装正压装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 16:15:43 | 显示全部楼层
“负压水封要有防正压反向突破的功能。 我见过的不带溢流的水封不是用在保护设备上,二是像低瓦、酸性火炬这样的系统上。”是不是没有正水封,只有逆水封?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 16:13:00 | 显示全部楼层
非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 16:22:54 | 显示全部楼层
主要是负压水封设计时需要注意:
1、负压水封吸入管高度不能太低,要考虑系统万一正压破封后,事故系统不能正常吸收是的极端正压值,此时负压水封吸气管线总长度不能小于该极限正压形成的水柱高度(最好时1.5倍以上高度);
2、同时考虑负压水封的桶体直径,当产生极端正压时,考虑若没有继续补水,桶内的原有的部分水被压入负压水封吸入管时,水位减低高度要小于吸入管口插入液面下的高度(同时考虑压力波动产生的液位晃动,最好小于插入高度的一半以上);
3、在正负水封上设置远传液位计,做高低液位报警;补水管线设置远传流量计,设置低流量报警,防止断流;
回复 支持 反对