大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 增压机一段放空的控制形式,是怎样的??

[复制链接]
发表于 2013-5-21 02:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说说你们的增压机一段放空的控制形式吧,我们的是两位的控制形式,也就是说,如果膨胀机跳车或其他原因引起一段后压力高,这个阀就会全开,而且还要到60秒时候才允许得电关闭的,可是这样的话,增压机组就很难保住了,能不能把这个阀加个定位器,换成调节阀,这样的话就可以根据压力的高低先开30% ,再开到60%,,80%   ,我想仪表这方面应该是可以做到的,但可能还得改一下机组的相关这个阀的控制方案,不知道能不能搞呀 ,,大家谈谈你们的这个阀是怎么个控制方案 ???、
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 21:53:50 | 显示全部楼层
我觉得这个问题要分开说,能引起增压机一段出口超压的看有那几个方面的原因,据我所了解,对增压机一段超压影响最大的就是膨胀机突然跳车了,因为这个空气量很大,这大量的空气在膨胀机跳车的一瞬间憋到增压机一段出口会对增压机造成很大的冲击,而且反应时间很短,人工基本上不可能反应的过来,那么就应当从膨胀机处引一个联锁信号给增压机一段放空阀,膨胀机跳车联锁增压机一段放空阀一个开度(开度根据实际气量计算),这个开度所放的空气量正好和膨胀机差不多,可以保持这个开度一定的时间,然后手动控制。其他造成增压机一段超压的因素,因为不会很突然,人完全反应的过来,通过调整增压机回流可以调整过来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-10 23:45:47 | 显示全部楼层
你说的对呀,关键是我们这个的增压机一段放空一旦打开,就会有60s的延时,电磁阀得不了电,就关不了,就在这60s秒之内,机组压力就会被拖垮,导致机组整个卸载,,,,,,那可能是这个阀门设计的有些大了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 19:08 , Processed in 0.063571 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表