液氯贮槽接管法兰为RF,这个时候用什么材质的垫片最好?

[复制链接]
发表于 2012-12-13 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:57 编辑
请教高人,我们公司液氯贮槽接管法兰为RF,这个时候用什么材质的垫片最好?我们公司原先是用SS304/PTFE的,请问多久时间就必须换?

hcbbs


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 09:21:44 | 显示全部楼层
最好?当然是铂铱合金垫片最好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 13:04:00 | 显示全部楼层
金属缠绕的就可以。一般我们3~5年更换垫片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 13:02:33 | 显示全部楼层
原来的垫片就很好,可以用几年,每隔几年检修时更换就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 13:11:24 | 显示全部楼层
用金属缠绕垫就可以,针对你的RF法兰,选用D2232-2.5  的就可以,经济还好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 16:00:57 | 显示全部楼层
个人认为首选是金属缠绕垫片,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-13 16:34:31 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的回复,这里再问一下,如果安全等级再加一级的话,需要更换什么垫片?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-26 16:14:20 | 显示全部楼层
液氯管道连接用的法兰、密封垫国家有规定,选择凸凹法兰连接和金属缠绕软垫片。可查阅HG/T20592-20635-2009
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-3 14:03:00 | 显示全部楼层
同上楼上说法,液氯工序必须采用凸凹法兰连接和金属缠绕软垫片的,如采用RF形式,那就是不符合规范!必须整改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-27 09:09:01 | 显示全部楼层
我厂现在法兰用的是平面法兰,整改费用需好几十万,因此暂时先不改,但又怕液氯泄漏,因此想只改垫片,各位有什么好提议?