大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

碱蒸发单元50%液碱浓度液位控制问题

[复制链接]
发表于 2014-8-7 17:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位大神,你们的碱蒸发单元(三效逆流蒸发)50%液碱浓度是怎么控制的呢?换句话说有没有在线分析仪(浓度计或者密度计)什么的?我们只能靠经验来控制蒸汽量或碱流量。还有就是碱蒸发各个蒸发罐的液位控制,我们是通过泵出口自动阀控制,但波动较大。有没有其他好的办法?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 22:07:34 | 显示全部楼层
没有在线分析仪,液位控制和你一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 22:51:21 | 显示全部楼层
经验+做样分析   系统调稳定之后是不需要怎么动的  岗位人很舒服
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 16:33:39 | 显示全部楼层
没有,主控上面能显示最后去灌区的碱液的浓度,要是有异常,是通知现场的人取样分析一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 20:30:32 | 显示全部楼层
1、在一定压力下,一定的温度对应一定的浓度,跟分析一块找到控制温度,控制温度就能控制好浓度。
2、至于液位基本都是调节阀控制流量控制液位的,只要泵运行稳定,液位肯定是能稳定的。建议你打手动看能稳住吗,要是可以就找你们仪表的让他调节一下调节阀的PID参数直到能打自动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-19 23:31:07 | 显示全部楼层
楼上说法正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-12 10:58:35 | 显示全部楼层
我们这边是液位计和调节阀联锁的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-12 17:02:00 | 显示全部楼层
碱液浓度可以再DCS上做一个公式,在线显示
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 13:51:10 | 显示全部楼层
我这边是使用yokogawa在线密度计及液位控制,但是密度计寿命不长阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 15:38:53 | 显示全部楼层

