大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 转化器混合气进口管道(DN250)上装DN150的涡街流量计从转化气量上讲是否有影响?

[复制链接]
发表于 2008-11-14 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
转化器混合气进口管道(DN250)上装DN150的涡街流量计从转化气量上讲是否有影响?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 01:07:41 | 显示全部楼层
流量计的口径选择由几个方面决定:
1、流量计的压损:根据工艺专业管道压损计算后,给自控专业提供允许压损值,自控专业根据工艺介质流速和允许压损,选择合适口径的流量计;
2、流量计量程或测量范围:除满足工艺管路压损要求外,还需根据工艺专业的流量要求,选择合适的流量检测范围(即流量计的口径);
当两种有有冲突时,可从流量计的种类上进行调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 08:38:10 | 显示全部楼层
要单独从气量讲是不会有影响的,但从转化工序的压力上讲是有一点影响的,如果提高生产负荷就更明显了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 19:17:47 | 显示全部楼层
是否多此一举,影响应该不会多大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-17 19:20:59 | 显示全部楼层
局部变径,对气量的影响应该是比较小的。许多流量计在选型设计时,往往都会出现缩径现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 16:32 , Processed in 0.046597 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表