[话题讨论] 各位前辈的晃电是如何解决的?

[复制链接]
发表于 2008-12-6 08:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈的晃电是如何解决的????
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-6 08:42:13 | 显示全部楼层
晃电是电压瞬间波动,一般都在0.3-1秒之间的样子,可在关键设备上按装UPS供电.设备 我们就是这么改造的效果非常的好.直接减少了停车次数.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-6 20:47:07 | 显示全部楼层
我遇到过数次,没办法,只有先停下来,再接着开!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-6 21:56:15 | 显示全部楼层
请问sxbychen,装UPS供电设备,可以使低压电机维持运转吗?我很想了解怎样才能使泵不停的措施。先谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-8 10:31:55 | 显示全部楼层
晃电是电压瞬间波动,可以选择加装UPS、或者RC滤波器,最简单最有效的省钱方式,使用电源稳压器就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-8 22:06:08 | 显示全部楼层
哈哈,在使用ups的前提下,应该首先使用双电源,这是安全评价所要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-9 09:08:24 | 显示全部楼层
我们这里晃电,及时恢复还是可以保持生产的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-9 10:51:57 | 显示全部楼层
晃电是电网异常造成,一般电网电压1秒间的波动成为晃电。由于生产装置的转机设备的电机功率都较大,配置UPS是不现实的,哪怕是仅针对关键设备。
我们的解决方案是这样的:由工艺、设备、电气、生产等专业或部门人员共同确认必须解决晃电问题的关键设备,在保证设备安全的情况下,由电气专业对其设置失压保护,确保该部分设备能在电网波动后自投。由于启动电流较高,如果设置失压保护的设备过多,易造成过流跳闸。DCS/PLC系统以及仪表因为使用UPS不间断电源,一般不受其影响。
另,装置失电安全问题,可以采用双电源或采用柴油发电机保证关键设备或装置生产安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-10 08:39:14 | 显示全部楼层
防晃电接触器是否能达到所需要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-10 11:37:02 | 显示全部楼层
重要的转机设备的电机加装延时保护,根据生产工艺的特性来设置延时保护的定值即可减少或避免晃电造成的影响