大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 尾气放空管道遭雷击后着火如何处理?

[复制链接]
发表于 2008-11-14 15:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气放空管道遭雷击后着火如何处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-14 15:19:34 | 显示全部楼层
打开氮气阀门,适当关小放空,火很快熄灭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-14 15:45:24 | 显示全部楼层
胆大的话,把放空阀马上关上,火很快就灭。但关阀时间不太好掌握。胆小点就是直接停车了。如果设计时考虑比较周全设有充氮管的话,开大氮气,也能灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-14 19:15:13 | 显示全部楼层
难道你们的尾气没有阻火器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-14 22:32:51 | 显示全部楼层
一般在尾气放空前都有尾气回收系统,而在这个系统中一般都会设置氮气管,可以引氮气稀释尾气的浓度使其熄灭;可以适当降量并降低精馏系统的压力,然后关闭尾气放空,在其压力恢复到正常操作的压力前进行处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 09:18:46 | 显示全部楼层
尾气着火后,首先不慌乱也不能盲目的关阀.最安全的做法就是给放空管里充氮气,没有氮气的充蒸汽.都能灭火.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 09:43:53 | 显示全部楼层
由于各单位的尾气放空管位置都较高,因此,尾气放空管道被雷击着火时,有可能运行人员不能立即知道,可能引发更大事故。
为有效解决该问题,可以采取以下措施:
1、在放空管路上设置阻火器;
2、阻火器后设置一氮气管路,氮气管路上设置程控阀;
3、在阻火器后设置一温度检测点(氮气管路前),将温度与氮气程控阀联锁。
当此温度达到设定值后,DCS系统自动将氮气程控阀打开,自动灭火。
[ 本帖最后由 wangxineng 于 2008-12-12 16:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-15 10:14:47 | 显示全部楼层
排空尾气管被雷击着火时,应打开尾气管防回火器后氮气阀,有条件可同时注入雾状水,火焰会因可燃尾气浓度下降和雾状水汽化耗热降温而快速熄灭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 00:07:11 | 显示全部楼层
补充一下:当雷击造成尾气放空气体燃烧时,放空温度联锁启动氮气程控阀,同时将尾气压力放空压力调节阀关闭,杜绝燃烧气体的来源,使火焰快速熄灭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-16 18:43:55 | 显示全部楼层
迅速关闭放空阀注意精馏系统压力,适当关闭压缩机进口。
回复 支持 反对

使用道具 举报