[话题讨论] VPSA装置的气密性要求采用VPSA工艺净化易燃易爆气体如天然气脱碳,装置的气密性要求?24小时保压,其压降多少算合格?气密性试验,肥皂水检查装置外漏时,怎样算

[复制链接]
发表于 2013-8-5 00:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用VPSA工艺净化易燃易爆气体如天然气脱碳,装置的气密性要求?
24小时保压,其压降多少算合格?
气密性试验,肥皂水检查装置外漏时,怎样算合格或者说不会导致抽真空时空气进入吸附塔。
假如气密性试验,30公斤保压时泄漏较大,在20公斤时,24小时泄漏量在0.1公斤以下,抽真空是否安全?
装置在运行过程中怎样保证装置的没有爆炸的危险,是否必要在产品气出口处设置一个含氧分析仪?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 11:17:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 地之心 于 2013-8-5 11:20 编辑
装置总容积多少?设计压力是多少?
3MPA时,压力降了多少?抽空最好做安全联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-5 11:22:00 | 显示全部楼层

地之心 发表于 2013-8-5 11:17


                                
登录/注册后可看大图
装置总容积多少?设计压力是多少?
3MPA时,压力降了多少?抽空最好做安全联锁

单塔容积是8.5立方,设计压力3.2mpa,操作压力2.8mpa,3mpa时24小时压价0.25mpa左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-5 11:22:49 | 显示全部楼层

生命如风 发表于 2013-8-5 11:22


                                
登录/注册后可看大图
单塔容积是8.5立方,设计压力3.2mpa,操作压力2.8mpa,3mpa时24小时压价0.25mpa左右。

sorry,我还没得加好友的权限
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 11:17:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 地之心 于 2013-8-5 16:04 编辑
漏的好厉害
尽量保证不漏最好
抽空可以做联锁及安全装置
回复 支持 反对

使用道具 举报